树干式配电的问题
fifitony001
2006年07月16日 12:07:05
只看楼主

树干式配电的主干线不能变径,否则要加断路器保护,感觉这样很浪费。所以现在我画的图很多时候都用放射式了。不知大家对这个问题怎么看?

树干式配电的主干线不能变径,否则要加断路器保护,感觉这样很浪费。所以现在我画的图很多时候都用放射式了。不知大家对这个问题怎么看?
免费打赏
aoldman
2006年07月16日 13:11:01
2楼
似乎不仅仅是断路器方面的浪费。两瓶1升可乐的价格应该高于一瓶2升可乐,但对电缆来说恰恰相反。
由于导线的集肤效应以及表面散热问题,过流能力与截面不成正比,185与16的比值将近12,但过流比不到5,而近期由于铜材涨价,截面与单价基本是正比关系,185与16在价格方面的比值约为10倍,从这个意义上讲,电缆方面的浪费更大。
当然小电缆受到规范的约束,在与规范有抵触的情况下可以考虑树干式配电。
回复
120157396
2008年06月09日 16:32:24
3楼
我QQ号是120157396
大家加我啊,电气方面的事情多多勾通