最近新建了一个配电所,在设备验收的时候发现10KV开关柜都可以随便打开,既没有电磁锁也没有机械连锁,咨询厂家,答复说是根据规范,可以用加螺栓固定的方法也算是实现五防。请教各位,这是否正确?
最近新建了一个配电所,在设备验收的时候发现10KV开关柜都可以随便打开,既没有电磁锁也没有机械连锁,咨询厂家,答复说是根据规范,可以用加螺栓固定的方法也算是实现五防。
请教各位,这是否正确?
12楼
按照gb3906的规定,正常操作和维护过程中的可触及隔室要求如下:
3.107.1
联锁控制的可触及隔室 interlock-controlled accessible compartment
内部装有高压部件,按制造厂的规定,可以打开进行正常操作和/或维护,触及受开关设备和控制设备总体设计控制的隔室。
注:安装、扩展和修理等不是正常的维护。
■ 该隔室是需要打开进行日常操作和维护的隔室,打开这个隔室不需要工具,是通过产品设计上的联锁来保证在打开隔室之前内部的所有带电部件不带电并接地。
■ 就像右图中的隔室C的柜门打开时,联锁已将接地开关可靠接地;而隔室B,当柜门打开时,可触及的断路器手车是不带电的并且可靠接地。
3.107.2
基于程序的可触及隔室 procedure-based accessible compartment
内部装有高压部件,按制造厂的规定,可以打开进行正常操作和/或维护,触及受适当的程序结合锁具控制的隔室。
注:安装、扩展和修理等不是正常的维护。
■ 该隔室是需要打开进行日常操作和维护的隔室,打开这个隔室不需要工具。依赖于用户的程序和锁来保证安全,隔室提供有挂锁或等效的设施。
回复
13楼
谢谢楼上的了,我下来好好研究一下
回复
14楼
用螺丝能实现五防,真的未听过.
着肯定五和规范...........
要更改..
回复
15楼
很强大很强大啊,加螺栓实现五防,干脆找根麻绳捆起来吧。就这素质,企业能做起来吗?