五防的实现方法
xjt-vip
xjt-vip Lv.2
2006年07月16日 10:54:21
只看楼主

最近新建了一个配电所,在设备验收的时候发现10KV开关柜都可以随便打开,既没有电磁锁也没有机械连锁,咨询厂家,答复说是根据规范,可以用加螺栓固定的方法也算是实现五防。请教各位,这是否正确?

最近新建了一个配电所,在设备验收的时候发现10KV开关柜都可以随便打开,既没有电磁锁也没有机械连锁,咨询厂家,答复说是根据规范,可以用加螺栓固定的方法也算是实现五防。
请教各位,这是否正确?
mxchcq
2006年07月16日 11:22:02
2楼
肯定是错误的,要求厂家必须做好
回复
lwei020420
2006年07月16日 12:23:59
3楼
是谁定的货,合同里有五防要求,就必须做好。
回复
lyq13703983100
2006年07月16日 16:42:53
4楼



加螺栓固定的方法实现“五防”?????

下次做10kV别找他了!
回复
jishidianqi
2006年07月16日 21:08:22
5楼
5防 1;防止误跳误合隔离开关 2;防止带负荷开 合隔离开关 3;防止带电挂接地线 4;防止带接地线合隔离开关 5;防止人员误入带点间隔 他最后一个做的不好啊
回复
铁牛66
2006年07月16日 23:04:05
6楼
现在有些厂跟本就不够做高压柜的资格,也在这里浑水摸鱼,瞎说自己能做,只要能赚钱的事,什么都做,
整个市场、行业都乱来了。唉。。。
回复
hkshaochanggen
2006年07月20日 13:17:59
7楼
1 适用范围
高压开关柜闭锁装置的技术条件(简称“技术条件”)适用于 3~35kV 户内高压开关柜中防止电气误操作闭锁装置。
对运行中的高压开关柜加装闭锁装置时,可参照本技术条件进行,但闭锁装置应不影响开关柜的机械强度和电气性能。
2 引用和参考标准
GB 3906-83 3~35kV 交流金属封闭开关设备
JB/DQ 2182-87 高压开关设备用机械锁通用技术条件
JB/DQ 2181-87 高压开关设备用电磁锁技术条件
SD 334-89 高压带电显示装置技术条件
3 名词术语
五防:是防止电气误操作的简称,即防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关或带负荷推入拉出金属封闭(铠装)式开关柜的手车隔离插头;防止带电挂接地线或合接地开关;防止带接地线或接地开关合闸;防止误入带电间隔。
机械程序锁:一种由机械零件组成、与开关设备配用、能满足程序操作要求的锁具。一般由锁体和钥匙两个部分组成。
闭锁装置:是一种以防止电气误操作而在高压开关柜中装设的一种装置。按规定程序操作时,开关柜可以操作;否则,开关柜不得操作。
程序操作:是按电力设备安全的要求人为规定的操作顺序。
非程序操作:是不按照规定顺序的操作。
解锁:人工解除锁体的锁定状态。
4 技术要求
4.1 高压开关柜的闭锁装置应具有五防功能。
4.2 除防止“误分、误合断路器”可采用提示性的措施外,其他四防应采用强制性闭锁。
4.3 闭锁装置应保证规定的程序操作,并确保人员在操作开关柜时的安全。
4.4 闭锁装置应尽可能采用机械闭锁,应简单、可靠、操作维护方便。
4.5 闭锁装置采用的各种元件均应符合 GB 3906-83《3~35kV 交流金属封闭开关设备》的要求。
4.6 开关柜中装设的接地桩头应有明显的标志,其接地面积应符合开关柜的要求。
4.7 高压带电显示装置:
4.7.1 高压带电显示装置应符合 SD 334-89《高压带电显示装置技术条件》的要求。支柱绝缘子式的传感器和显示器应同高压开关柜一起进行绝缘耐压试验。
4.7.2 安装在高压开关柜上的显示装置在 65% 的额定相电压时应正常发光;它所采用的强制闭锁应动作可靠。
4.8 闭锁装置采用的机械程序锁应符合 JB/DQ2182-87《高压开关设备用机械锁通用技术条件》的要求。进行程序操作时,程序锁应开启灵活、可靠,钥匙插、拔自如,无卡涩现象。进行非程序操作时,开关柜不得操作。
4.9 闭锁装置采用的电磁锁应符合 JB/DQ 2181-87《高压开关设备用电磁锁技术条件》的要求。
4.10 闭锁装置应符合开关柜程序操作的要求,装置的锁定位置应与开关柜被闭锁的操动机构的实际位置一致;当未完成规定的程序操作,不能继续进行操作;进行非程序操作时,操作应自动地无法进行。
4.11 采用电气闭锁方案时,闭锁元件的电源应与继电保护回路分开。闭锁回路和接点应满足闭锁要求。布线应合理。闭锁元件的外壳应可靠接地。
4.12 各种闭锁装置均应有专用的解锁工具,非专用工具不得解锁。
4.13 与操动机构直接连接的闭锁装置的机械试验应与开关柜的机械操作试验同时进行;如与开关柜机构无机械上直接连接,可在开关柜机械操作试验后期或以后进行,并按规定的次数进行程序操作和非程序操作。程序操作应顺利,操动机构和闭锁元件不得卡涩和失灵。非程序操作时施加正常操作力,装置应能可靠闭锁,试验后,装置不得变形、损坏(程序操作和非程序操作步骤见附录A、B)。
回复
hkshaochanggen
2006年07月20日 13:19:09
8楼
5 闭锁装置的操作试验
5.1 半封闭式高压开关柜闭锁装置的试验
5.1.1 机械闭锁试验
5.1.1.1 机械闭锁装置的操作试验应在开关柜的机械操作试验后期进行,它包括程序操作 75 次和非程序操作 25 次。
5.1.1.2 防止误分、误合断路器的闭锁按程序操作进行合、分试验。
5.1.1.3 防止带负荷分、合隔离开关的机械操作试验按开关柜机械操作试验规定的次数进行合、分试验。
5.1.1.4 隔离开关与接地开关、接地开关与柜门联锁的机械操作试验的操作程序为:
a.使断路器在分闸位置,分隔离开关,合接地开关,分接地开关,合隔离开关;
b.合接地开关,开前(后)柜门,关后(前)柜门,分接地开关。
5.1.1.5 断路器两侧配用的接地开关、隔离开关是组合使用时,可按 5.1.1.4 条进行试验。
5.1.1.6 开关柜的出线侧装有接地开关,并与后柜门实现闭锁,试验方法按 5.1.1.4 条进行。
5.1.1.7 在完成 5.1.1.1~5.1.1.6条后,将开关柜恢复到运行状态,然后按分断路器,分隔离开关,合接地开关,开前(后)柜门,关后(前)柜门,分接地开关,合隔离开关,合断路器的程序操作 70 次。
5.1.1.8 在完成 5.1.1.7 条试验后,按下列 a~g 的顺序进行非程序操作试验。非程序操作时应符合如下要求:
试分、合断路器时,断路器不得分、合;试合、分隔离开关时,隔离开关不得合、分闸,断口距离不得小于产品技术条件的规定,接触部位不得位移;试合、分接地开关时,接地开关不得合、分闸,断口距离不得小于技术条件规定值,接触部位不得移开;试开柜门时,柜门不得开启。
非程序操作顺序如下:
a.开关柜处于运行状态,用其他柜的插头或翻牌试分断路器,用正常操作力试分断路器两侧隔离开关和试分前(后)柜门;
b.分断路器,使一侧隔离开关在合闸位置,试合接地开关;
c.接地开关未合闸前,试开前(后)柜门;
d.两侧接地开关在合闸位置,开柜门,试分接地开关;
e.采用简易接地桩时,接地桩未拆除,试合隔离开关;
f.使断路器在合闸位置,试合隔离开关;
g.按 a~f 的顺序重复操作 25 次。
5.1.1.9 在完成 5.1.1.8 条操作后,按 5.1.1.7 条进行 5 次操作,其结果应符合规定。
5.1.2 机械程序锁闭锁方案试验
5.1.2.1 按 5.1.1.1~5.1.1.7 条方法进行。
5.1.2.2 非程序操作试验时用钥匙试开锁,锁不应开启。当程序锁钥匙是不可取时非程序试取钥匙,钥匙不应取出。非程序操作的顺序如下:
a.程序锁的钥匙是可取出的,任取一钥匙试对其他闭锁状态的程序锁进行开启;
b.试对非程序操作的程序锁取钥匙;
c.试用非程序操作的钥匙或翻牌、插头分断路器;
d.分断路器,使一侧隔离开关在合闸位置,按程序操作取出钥匙,试开接地开关和柜门程序锁;
e.接地开关未合闸前,按程序操作取出钥匙,试开柜门;
f.柜门开启后,试取柜门程序锁钥匙;
g.一侧接地开关在合闸位置,按程序操作取钥匙,试开启隔离开关程序锁;
h.接地桩头用程序锁控制的,当接地桩未拆前,试关柜门和试取程序锁钥匙;
i.使断路器在合闸位置,试用任一程序锁钥匙开启隔离开关程序锁;
j.使开关柜处于运行状态,按 c~i 的顺序操作 25 次,其结果应符合规定。
5.1.2.3 当采用一把钥匙可完成程序操作的机械程序锁,非程序操作按 5.1.2.2 条进行,当钥匙取出后,试开任一程序锁。
5.1.2.4 在完成 5.1.2.1~5.1.2.3 条后进行程序操作 5 次,其结果应符合规定。
5.1.3 电气闭锁方案试验
5.1.3.1 按 5.1.1.1~5.1.1.7 条要求的程序操作进行 70 次。
5.1.3.2 按 5.1.1.8 条非程序操作进行 25 次。
5.1.4 综合闭锁方案试验
当采用机械、电气、机械程序锁的综合闭锁方案时,各部分闭锁装置应符合第 4 章要求,试验方法按 5.1.1、5.1.2、5.1.3 相应条款进行。
5.2 金属封闭(铠装)式高压开关柜闭锁装置试验
5.2.1 机械闭锁方案试验
5.2.1.1 金属封闭(铠装)式高压开关柜闭锁装置的机械操作试验按 5.1.1.1 条进行。
5.2.1.2 防止误分、误合断路器按 5.1.1.2 条进行。
5.2.1.3 分断路器,拉手车至检修位置,合接地开关,开后柜门,关后柜门,分接地开关,推小车至运行位置,合断路器的程序操作 75 次。
5.2.1.4 在完成 5.2.1.3 条后进行非程序操作 25 次,操作顺序如下:
a.开关柜在运行状态,试分断路器,不应分闸;
b.试拉手车于试验位置,手车不得移动,或在手车未移动前能确保断路器分闸;
c.分断路器,将手车拉到检修位置,合上断路器;
d.试推手车至运行位置,手车不得推进;或在手车离开试验位置前,使断路器分闸;
e.将手车拉至检修位置,合上接地开关,使断路器处于分闸位置,试推手车往运行位置,手车不应推进;
f.合上接地开关后,开柜门,试分接地开关,接地开关不应分闸。
5.2.1.5 在完成 5.2.1.4 条后,按 5.2.1.3 条进行操作 5 次。
5.2.2 机械程序锁方案试验
5.2.2.1 手车式高压开关柜采用机械程序锁方案时,应进行程序操作和非程序操作试验,并分别按5.2.1.1、5.1.2.2、5.1.2.3 条进行。
5.2.2.2 在完成 5.2.2.1 条后,按 5.2.1.3 条操作 5 次。
5.2.3 电气闭锁方案的试验
电气闭锁方案的闭锁试验按 5.2.1 条进行。
5.2.4 综合闭锁方案试验
当采用机械、电气、机械程序锁的综合方案时,试验方法按 5.2.1、5.2.2、5.2.3 相应条款进行。
5.3 简易闭锁方案的试验
采用简易闭锁方案的接地桩头,在连接后,柜门不应关闭,手车不得推入或隔离开关不得合闸。
5.4 联络柜闭锁方案试验
联络的闭锁方案按 5.1、5.2 相应条款进行。
5.5 闭锁装置的解锁试验
闭锁装置的解锁操作可在非程序操作时进行,用专用工具对闭锁进行解锁,解锁后应恢复。
回复
hkshaochanggen
2006年07月20日 13:19:20
9楼
6 型式试验
6.1 各类闭锁装置的型式试验按第 5 章的相应条款进行。
6.2 转厂生产和新研制的闭锁装置应作全面的型式试验。
6.3 当闭锁装置的结构改变时,应作相应的型式试验。
7 出厂试验
闭锁装置的出厂试验按第 5 章的要求进行,程序操作试验为 5 次,非程序操作试验为 3 次。
附录A 半封闭式高压开关柜“07方案”闭锁装置试验操作顺序
A1 断路器、隔离开关、接地开关、柜门按开关柜机械操作的试验要求进行。在试验后期进行闭锁装置的操作试验。
A2 机械闭锁方案的程序操作顺序如下(开关柜在运行状态,以下均同);
从模拟板上取同编号翻牌(插头)分断路器的控制开关(下称断路器);分负荷侧隔离开关;分母线侧隔离开关;合线路侧(母线侧)接地开关;合母线侧(线路侧)接地开关;开前(后)柜门;关后(前)柜门;分母线侧(线路侧)接地开关;分线路侧(母线侧)接地开关;合母线侧隔离开关;合线路侧隔离开关;更换翻牌或插头合断路器。
A3 机械闭锁方案非程序操作顺序如下:
以手动操作方式试分断路器;取不同编号的翻牌或插头试分断路器;试分母线、线路侧隔离开关;试合断路器两侧接地开关;试合出线侧接地开关;试开前(后)柜门;以解锁方式分断路器;分线路侧隔离开关;试合接地开关(断路器两侧);试开前(后)柜门;分母线侧隔离开关;试开前(后)柜门;用解锁工具开前(后)柜门,解锁后再恢复;合母线侧接地开关;试开前(后)柜门;合线路侧接地开关;试合任一侧隔离开关;开前(后)柜门;试合断路器两侧隔离开关;试手动解锁合隔离开关,分接地开关(仅允许单人操作);用解锁工具对隔离开关闭锁解锁,解锁后恢复;用解锁工具对接地开关解锁,解锁后恢复;关后,(前)门;分母线侧接地开关;分线路侧接地开关;用解锁工具合断路器;试合母线侧隔离开关;试合线路侧隔离开关;用解锁工具分断路器;合母线侧隔离开关;合线路侧隔离开关;换红绿翻牌或插头,合断路器。
A4 机械程序锁程序操作顺序同 A2,按程序锁的操作要求进行。
A5 机械程序锁非程序操作顺序如下:
以手动方式试分断路器;取不同编号的翻牌试分断路器;试取钥匙开启隔离开关的程序锁;用解锁工具分断路器;试分母线侧隔离开关;试开前(后)柜门;试合母线侧接地开关;试合线路侧接地开关;分线路侧隔离开关;分母线侧隔离开关;试开前(后)柜门;合母线侧接地开关;试合任一侧隔离开关;试开前(后)柜门;合线路侧接地开关;开前(后)柜门;试分任一侧接地开关;关前(后)柜门;分母线侧接地开关;试合隔离开关;分线路侧接地开关;用解锁工具合断路器;试合任一隔离开关;分断路器;合断路器两侧隔离开关;合断路器。
附录B 金属封闭、(铠装)式高压开关柜闭锁装置试验操作顺序
B1 程序操作顺序如下:
用翻牌式插头分断路器;拉手车至检修(试验)位置;合上接地开关;开启后柜门;关后柜门;接地开关;推小车至运行位置;换翻牌或插头合断路器。
B2 非程序操作顺序如下:
以手动方式试分断路器;取不同编号的翻牌或插头试分断路器;用解锁工具分断路器;试合接地开关;试开柜门;用解锁工具开柜门,然后恢复;试手动合断路器(前柜门没有闭锁的);将手车拉至检修位置;合上接地开关;试推手车至运行位置;开柜门;试分接地开关;关柜门;分接地开关;合断路器;试推小车往运行位置;分断路器,将手车推入运行位置;合上断路器,使手车处于运行状态;试拉手车于试验或检修位置;用翻牌或插头合断路器。
附加说明:
本标准由高压开关设备标准化技术委员会提出。
本标准由电力科学研究院负责起草。
本标准主要起草人:徐腊元。
回复
hkshaochanggen
2006年07月20日 13:22:33
10楼
以上是 SD318-89高压开关柜闭锁装置技术条件 的条文。高压开关柜的闭锁装置必修保证
开关柜都可以随便打开,既没有电磁锁也没有机械连锁是不能满足以上要求的
回复
hkshaochanggen
2006年07月20日 13:30:44
11楼
按照gb3906的规定:
基于工具的可触及隔室 tool-based accessible compartment
内部装有高压部件,可以打开,但不是为了进行正常操作和维护,需要专用程序和工具才能打开的隔室。

■ 要专用程序和锁才能打开的隔室,这里的程序可以是联锁,也可以是设备的操作规程
■ 在正常操作和维护时不需要打开
■ 如果需要打开,则需要专用程序和工具,此处的程序与上述的程序一样,也可以是联锁,也可以是设备的操作规程,工具可以是包括锁在内的所有工具
■ 就像图中的隔室A,可以用扳手将其后板打开,此时,不能确保打开前内在性能的电气安全。
根据你的描叙,厂家用螺栓固定的柜门应该是不能符合以上的要求的。在正常操作和维护过程中的可触及隔室,是不能采用基于工具的可触及隔室。
回复

相关推荐

APP内打开