现在新规范里面的洁净等级是分1-9级,原来是30w,10w,1w,1000,100啊,那原来的1w级对应新规范是多少级啊,并且规范上所说的洁净等级是洁净室什么情况下的等级啊?(是空态,静态还是动态啊?)
现在新规范里面的洁净等级是分1-9级,原来是30w,10w,1w,1000,100啊,那原来的1w级对应新规范是多少级啊,并且规范上所说的洁净等级是洁净室什么情况下的等级啊?(是空态,静态还是动态啊?)
2楼
1W对应的是6级
所有规范上标定的等级均是在空态情况下的等级
回复
3楼
感觉6级好象有点高了吧,6级换气次数最少要50次了~~~~~~~,那原来1000级就要单向流了~~~~~~~~,我感觉应该是7级不知道大家觉的怎么样啊?还有如果甲方要求洁净室验收时必须是动态1w级,那怎么设计啊,是提高个等级度么?(你说规范都指的空态)
回复
4楼
7
回复
5楼
万级对应class7级。按照规范,验收时是静态验收,不是动态验收!
回复
6楼
我说的不是验收,甲方要求洁净室在动态情况下的洁净等级为1w,那怎么设计啊?
回复
7楼
不同的生产工艺,运行管理所达到的动态也不同
可以在设计时增大一些系数。
回复
8楼
是啊,现在甲方好多都要求在动态10000级的
回复
9楼
粗略点讲,设计的无尘室等级为10K,则测试时按1K的标准.
回复
10楼
请教空态,静态和动态具体怎么说?
以前测试时好像说A,B,C条件的.忘了!
回复
11楼
今天重新温习了一下.
回复