(1雨水立管、2污水立管、3废水立管)连接的“排出横管”是否都需要放大?(如立管为DN100,排出横管为DN150)还是直接等径排出?
(1雨水立管、2污水立管、3废水立管)连接的“排出横管”是否都需要放大?(如立管为DN100,排出横管为DN150)
还是直接等径排出?
2楼
雨水根据计算;污水和废水立管也根据计算,另外污水和废水满足计算时为了更好的排出也可适当放大。
回复
3楼
理论上是根据计算决定,不是必须放大
但放大后对水力条件有很大好处,实际操作中一般都对排出横管放大
回复
4楼
谢谢。
有了解题的思路就是件好事。
回复
5楼
如果一根横管只接一个立管,而且最底层的支管满足规范,则无须加大管径。
回复