增见识问题防排烟
edigefcy
edigefcy Lv.3
2006年07月15日 13:07:23
来自于通风排烟
只看楼主

安装在吊顶内的排烟管道应以非燃材料作保温,并应与可燃物保持不小于15cm的距离!此保温材料是什么?防烟系统加压送风系统是否要加防火阀或防烟阀?加70度的,还是280度的?!

安装在吊顶内的排烟管道应以非燃材料作保温,并应与可燃物保持不小于15cm的距离!此保温材料是什么?防烟系统加压送风系统是否要加防火阀或防烟阀?加70度的,还是280度的?!
免费打赏
zhangxin135
2006年07月15日 18:14:24
2楼
比如玻璃面就可以满足要求
至于加压送风系统,如果管道不传越防火分区,就不要设阀
如果穿越防火分区,可以设置280度阀
回复
liuyangkee
2006年07月15日 20:24:58
3楼
当然需要加280度防火阀.如果穿越防火分区两边都要加280度防火阀
回复
ylw94
2006年07月16日 12:06:45
4楼
加压送风系统加280度的防火阀????
回复
tkdy2002
2006年07月16日 21:27:01
5楼
加压送风怎么会穿越防火分区?
如果加压风机附近有排烟口最好设一个70的吧
附近没有烟气排放我觉得没必要加
回复
edigefcy
2006年07月18日 13:16:20
6楼
在一个防火分区内有多个防烟分区.我们在计算排烟量时一般这么算:排烟风机的风量L=S*120M3/H,S为最大防烟分区面积.每个防烟分区的排烟量L=S*60M3/H,S为防烟分区面积.防烟分区内若是有若干房间分隔都要设排烟口的话,那其排烟量L=S*60M3/H.好,现在我想请问各位一个问题了,因为我们在设计排烟口尺寸时,是根据排烟口的风速(一般不大于10M/S)来计算的,我们也知道当有火险发生时,我们会手动打开一个排烟口的排烟阀或控制中心知道哪个位置后打开其排烟口的阀.这时排烟风机会联锁启动.那现在我们来计算一下,若火险发生在最小防烟区,那风机的排烟量应该是其排烟口的风量了~可这是其风速会大到什么程度啊?大家可以计算一下,不过我听说,当除了最大防烟分区其他地方发生火险时,最大分区的排烟口会自动打开.这样他们风速就不会太高了.那我想知道这是否是真的?那他们之间就多了好多个点来联锁了.特别是在最大防烟分区中还有好多个排烟口的情况下,那联锁点就更多了!请高手指点,事实上是不是这么做的?不是的话,又是如何?
回复
fengjing104
2008年02月02日 00:07:28
7楼

顶一下,我有同样的疑问
回复

相关推荐

APP内打开