我公司一个16路补偿控制器,怎么250V就过压保护啊,难道电压取样是单相吗。
我公司一个16路补偿控制器,怎么250V就过压保护啊,难道电压取样是单相吗。
2楼
请说明是什么牌子和型号的!
是不是你们把电压保护设置成250V了!?
回复
3楼
补偿控制器有的设过压是设的线电压,有的是设的相电压,看你是哪一种了
回复
4楼
一般无功补偿控制器都是单相的,因它的电流取样和电压取样必须同相,如果不是单相的不好取样,过电压保护的值在一定范围内是可以调的
回复
5楼
专业的补偿控制器咨询 0514-8085235 你说问题应该是相电压换算成线电压乘根号3即得
回复
6楼
你的补偿装置是不是本来就是分相补偿的,那你的控制器可能本身就是单相控制器,那250V肯定就得过压保护了。