12楼
谢谢楼主,挺好的资料,但缺石材幕墙的相关细则
回复
13楼
谢谢楼主,老做这样的设计,但施工细节方面了解不多,看看也许有助于工地验收:handshake
回复
14楼
正需要这方面的资料啊:handshake :handshake
回复
15楼
正需要这方面的资料啊:handshake
回复
16楼
评点:该细则比较全面,从编写形式上看,基本符合监理实施细则的要求。指出几个问题:
1. 监理人员要审核设计图纸或者施工方案中的计算书。如果承包单位没有提供,需要补充。详见《建筑工程设计深度规定》;
2. 幕墙的二次设计图纸要经过原设计单位审核、签字。监理人员要核查这道手续是否完成;
3. 现场的见证取样没有纳入,应该补充。否则,监理人员存在失职行为。
4. 注意,如果幕墙高度超过15m,按照工艺要求,需要在框架立柱上留置伸缩缝,以克服金属材料热胀冷缩引起的变形。伸缩缝的留置位置、尺寸,参考相关施工工艺。
回复
17楼
监理目前主要是抓过程控制程序的合理以及质量问题
回复
18楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
19楼
:time: :call: :handshake :victory:
回复
20楼
能根据专业特点和监理业务流程来编写,能写到了重点,还是不错的资料,但是不能复制。谢谢楼主了
回复
21楼
过来看看看看幕墙工程监理细则.pdf 。
回复