西门子S5直流空开是1 3进,2 4 出,也就是下进上出,别的厂家都是上进下出,直流对正负要求还严,如果是要把西门子S5直流空开变成2 4 进,1 3 出是否可以,正常1 3 进,1接正,3接负请高手给讲一下原理
西门子S5直流空开是1 3进,2 4 出,也就是下进上出,别的厂家都是上进下出,直流对正负要求还严,如果是要把西门子S5直流空开变成2 4 进,1 3 出是否可以,
正常1 3 进,1接正,3接负
请高手给讲一下原理
2楼
我以前也碰到过这处问题,了解下来是不可以的,关键是直流开关有极性,如果进出颠倒了,不能起保护作用了,具体的原因我记不清了,请高手指点
回复
3楼
主要是灭弧原理的原因.
回复
4楼
因为开关灭弧室内装有永久磁铁,永久磁铁作用是分断时强迫电弧迅速进灭弧室冷却,分割,快速熄弧.
所以开关如果反转接线,灭弧室不起作用了.
回复
5楼
如果我要是把原进线端改成出线端是否可以。
回复
6楼
怎么没有高手回帖啊!!!
回复
7楼
因为开关灭弧室内装有永久磁铁,永久磁铁作用是分断时强迫电弧迅速进灭弧室冷却,分割,快速熄弧.
所以开关如果反转接线,正负颠倒那麽永久磁铁就无法强迫电弧进入灭弧室,所以无法分断。.
回复
8楼
如果我要是把原进线端改成出线端是否可以?
那就按开关上标示的正、负反过来接。
回复
9楼
上进下出的话:1接-,3接+ 对应出线2接负载-,4接负载+
下进上出的话:2接+,4接- 对应出线1接+,3接-
回复