关于空调用电线路问题
keco139
keco139 Lv.2
2006年07月14日 11:53:23
只看楼主

因需要,公司宿舍需增加安装17台空调,3台2P,14台1P,电源取自原宿舍配电箱,配电箱负荷约12KW,三相供电,总开关为100A,请问,此总开关能否满足安装空调需要,若不满足,需选用多大开关?

因需要,公司宿舍需增加安装17台空调,3台2P,14台1P,电源取自原宿舍配电箱,配电箱负荷约12KW,三相供电,总开关为100A,请问,此总开关能否满足安装空调需要,若不满足,需选用多大开关?
免费打赏
t800
2006年07月14日 13:42:42
2楼
100A可以满足要求!
回复
xudanchen
2006年07月14日 13:49:22
3楼
导线多少截面,我看你的导线与开关不匹配,当心
回复
ylf226
2006年07月14日 14:05:23
4楼
12kw哪要100a的开关,你的线用多粗的?
回复
ylf226
2006年07月14日 14:06:59
5楼
空调不会同时启动,没必要考虑开始的冲击电流
回复
zxj0858
2006年07月14日 15:19:31
6楼


这样可否:2匹单相空调整机电流8A左右,1匹单相空调整机电流5A左右。两台2匹单相空调可以用同一回路供电,选用BV3×4mm2铜芯线穿PVC保护管敷设,其导线穿管后持续载流量24A,配电断路器选用单相20A微断,回路实际最大电流16A左右,按规范空调回路可以不配漏电断路器保护;14台1匹空调分5个回路供电,其中每3台1匹空调共一个回路,剩下一台2匹空调加2台1匹机共一个回路,同样用BV3×4mm2铜芯线穿PVC保护管敷设,配电断路器选用单相20A微断,已能满足供电要求。
我的公司新办公室比你用的空调还多,柜机挂机都有,经我设计分配负荷和安装后现场监测电流,实际线路最大负荷电流能满足线路设计要求,这样比较节省铜线敷设量。有不妥之处请指正。
回复
zxj0858
2006年07月14日 15:23:00
7楼
另,100A断路器对你的情况已经能满足供电要求,甚至偏大,但因你的配电箱用电是宿舍负荷,在此还需根据实际供电情况考虑
回复
daiyong8532
2006年07月14日 16:26:37
8楼
20P,空调负荷大约15KW,功率因数取0.8,则总负荷大约12KW
断路器选100A大了,计算电流才25A不到.选C65N 32A/3P就可以了啊
回复
ghm5566
2006年07月14日 18:06:19
9楼


你说的对,但如果楼主的意思是三线进线你就不对拉.
回复