十四个150W的组灯组成一个回路,会有问题吗?
eoa
eoa Lv.2
2006年07月14日 11:38:57
来自于照明工程
只看楼主

十四个150W的组灯组成一个回路,由一个开关控制,会有问题吗?

十四个150W的组灯组成一个回路,由一个开关控制,会有问题吗?
免费打赏
bqg
2006年10月16日 12:41:29
12楼

民规中规定;"照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个...."如此,"十四个150W的组灯组成一个回路"是没问题的,但不知楼主所说开关是微断开关还是灯开关?如果是灯开关不宜使用.仅供参考.
回复
bqg
2006年10月16日 12:45:01
13楼

民规中规定;"在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护".
回复
t83225100
2006年10月16日 17:50:27
14楼

单相3x6即可
回复
tely-007
2006年10月21日 21:37:35
15楼
问题很好,以前师傅是按照笑笑生那样做的,我现在做的都分单相做了分多两个回路,也没什么不行的。
回复
zzhspeed
2006年10月23日 11:38:12
16楼

不明白你的意思哈……
我的做法是分三相,那位朋友是用单相,区别仅此而已。小超的做法是啥意思?跟我的想法区别是什么
回复
luanqinglin
2006年10月25日 19:31:01
17楼
在有三相电源的情况下,还是用三相供电的好,如果没有条件,那也只好用单相了。至于一个开关的问题,那不是太好办了吗?
回复
zzhspeed
2006年10月27日 15:14:36
18楼

请注意条文说明中的解释:
11.8.10 因照明负荷主要是单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。
所以这条规定主要是防止扩大停电范围,但楼主本来就是要求用同一个开关控制,要求这些灯具处于同一个停电范围之内,我这么做未尝不可呦。
回复
zzhspeed
2006年10月27日 15:19:08
19楼
规范要活学活用,是不是呀
回复
dlwangjun816
2006年10月29日 18:41:47
20楼



支持
回复
ar1118du
2006年11月01日 16:29:37
21楼
单相是可以接受的,只是不要用普通开关面板来,直接用微型断路器了.
三相也可以吧,三相电源进线,然后分出三个单相回路,当然有分支微型断路器了.
?