十四个150W的组灯组成一个回路,会有问题吗?
eoa
eoa Lv.2
2006年07月14日 11:38:57
来自于照明工程
只看楼主

十四个150W的组灯组成一个回路,由一个开关控制,会有问题吗?

十四个150W的组灯组成一个回路,由一个开关控制,会有问题吗?
免费打赏
加肥猫
2006年07月14日 12:17:09
2楼
首先明确光源类型,考虑启动电流和压降的影响,适当放大导线截面,可以十四个150W的组灯组成一个回路
回复
hqc1978
2006年10月11日 13:11:11
3楼
没有问题,电缆大点就可以了,路灯大多就这么做的。
回复
蓝鸟
2006年10月11日 15:46:47
4楼
就是开关别用开关面板那种,要断路器。
回复
zzhspeed
2006年10月11日 17:39:15
5楼
分A、B、C三相三个回路,可以用一个三相断路器直接控制。单相的话实在不太好,也没必要。
回复
t83225100
2006年10月12日 09:44:00
6楼

单相有什么不好?没必要是指什么?
回复
zzhspeed
2006年10月12日 11:56:40
7楼
一个回路供电电流太大,不加粗导线的话启动都可能有问题,而且也不符合按经济电流选择导线的原则。
还是分成两个或三个回路的好。
回复
t83225100
2006年10月12日 14:24:48
8楼

14x150Wx1.2=2.52KW;2.52/(0.22x0.8)=14.3A;14.3Ax1.8=25.8A;
由此计算,电流不算大,选32A开关足以躲过启动电流;
另,如果三相不平衡,N线可能烧坏?
回复
zzhspeed
2006年10月12日 16:17:16
9楼
32A开关要用10mm的导线,分开回路只用2.5mm导线,零线与相线同截面,不可能会烧N
如果我分三个回路出线都不平衡,你单回路就三相平衡了?呵呵
回复
wangwanda
2006年10月12日 17:42:53
10楼
断路器选大一点,,电缆也相应增大,应该没什么问题
回复
aonifly
2006年10月12日 18:13:35
11楼
灯泡功率有点大了,关键看选线的大小了,还有个问题,一个开关控制多个灯具,考虑过如果一个回路的照明,那这个回路断电,有什么情况发生呢