我有一个办公楼工程,三层,其中二层大部分为开洞,需设一道跨度为16米的KL。建模以后,KL截面太大!应该怎么办?

我有一个办公楼工程,三层,其中二层大部分为开洞,需设一道跨度为16米的KL。
建模以后,KL截面太大!应该怎么办?
免费打赏
davyzhang6509
2006年07月19日 12:25:42
2楼
做预应力的
回复
excess.zsz
2006年07月20日 11:36:44
3楼
我也有个项目,是不规则阶梯教室,跨度18米,是不是只能做预应力结构啊,可以做普通混凝土结构吗
回复
wzg1793
2006年07月23日 16:55:12
4楼
可以做成普通混凝土的梁。
1.合适选择梁柱断面;
2.梁起拱数值不能过大,16米跨度估计最大计算挠度控制在20-30mm左右;
3.构件混凝土强度等级在C30或C35。
回复
davyzhang6509
2006年07月26日 11:18:43
5楼
普通的梁高至少也得1200mm,太笨重了
屋面做结构找坡吧
回复
696444
2006年07月26日 11:22:45
6楼
作预应力也减不了多少截面,鱼腹梁不知道行不行?
上学的时候好像学过
回复
wzg1793
2006年08月02日 10:43:09
7楼
可以做成普通混凝土梁。
梁截面400*1200足够。注意梁的起拱数值不能过大,挠度要严格控制。
本人做过的一报告厅大梁(跨度18.70米),其主要设计参数如下:
1.梁截面400*1300,柱子截面600*1000;
2.梁计算挠度44mm,施工起拱数值为34mm;
3.施工中应严格控制混凝土的浇注质量,梁达到设计强度后经超声波强度检测合格后方可拆梁底模。
回复
boyzjw
2006年08月02日 14:37:30
8楼
感谢7楼的回复。我后来的做法和你说的差不多!
回复
2006年08月02日 17:18:49
9楼
我们公司30米的现浇都做了,16米算短的呢
回复
hdy1982
2006年08月02日 17:21:55
10楼
牛啊~
木做过这么大的~
回复
za134
2006年08月02日 18:46:20
11楼
我也做过16米的,截面450X1300普通砼梁,已经竣工投入使用,没什么的,只要保证施工质量就可以的。