请教:负荷计算的疑问
vacisera
vacisera Lv.4
2006年07月13日 22:54:19
只看楼主

关于负荷计算有个疑问,请教各位:平时计算时考虑需要系数法居多,可是从来考虑过电机的效率,这样以来计算结果明显有偏差,请教大家如何解释?

关于负荷计算有个疑问,请教各位:
平时计算时考虑需要系数法居多,可是从来考虑过电机的效率,这样以来计算结果明显有偏差,请教大家如何解释?

1152802445955.jpg

免费打赏
vacisera
2006年07月13日 23:33:40
2楼
没人回答?
回复
han2003
2006年07月14日 08:53:52
3楼
个人感觉此处pe应为折算后的电机输入功率
回复
chenke4681
2006年07月14日 08:58:58
4楼
应该是Ijs=Pe.Kx/Uc.cosφ.η
回复
vacisera
2006年07月14日 19:54:50
5楼
还请教各位,看风、水专业提的电量 好像一般都是电机的额定功率,比如说水泵5.5KW,我查过样本,没有说明,但是我知道5.5KW应该是电机的轴功率,而不是电气输入功率,因此我认为此时电机的’η’不可省略,或许在利用系数法时的“pe应为折算后的电机输入功率”,可是我翻了设计手册和学校时候的教材都是用电机的Pe,没有折算,正如供配电手册里说的一样电机的线圈发热损耗不计,可是有的电机η才0.7左右

最后说一下,我们单位一直是这么算的,没有考虑系数,昨天和同事讨论了一天 ,没结果
回复
yjig
2006年07月14日 21:30:25
6楼

楼主提的问题,需要系数法仅仅适用于机组或有多台电机的车间计算,当某些设备仅仅是一台电机时,或一个机组中的多台电机有可能同时都工作时,此时的功率计算就必须考虑电机的’η’。因为通常电机的功率是指输出功率,如某一电机额定功率为100KW,考虑到电机的效率’η’,实际上电网消耗的功率应是:100KW除以’η’,既大约110KW左右。
本人曾碰到过,设计院为我们设计某一制冷机组的功率时,尽管他已将KX取为最大(1),但未考虑到电机的效率η,总功率230KW的机组的计算电流仅有390A左右,而空调的生产厂的说明书上要求的电流是480A,相差近100A。从而导致原先设计的电缆、开关及所有的电器全部偏小。
回复
han2003
2006年07月14日 22:03:31
7楼
电动机类的负载最好还是查样本和手册,算的话经常不准。
回复
leedreamfly
2006年07月14日 22:25:18
8楼
单台电机搞什么需要系数法?
回复
leedreamfly
2006年07月14日 22:29:32
9楼
顺便说一下,需要系数是一个综合系数,与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗都有关系。它一般不可能等于1。
回复
leedreamfly
2006年07月14日 22:37:09
10楼


小功率的风机水泵一般都不怎么算,就按工艺提的额定功率算负荷;大功率风机水泵需要用机械设备所需的轴功率/传动效率/电动机效率得出计算功率。
回复
aoldman
2006年07月15日 11:46:19
11楼
电动机的Pe是额定参数,配电不需要考虑效率,效率属于传动参数,是电动机选择过程中应考虑的因素。
回复

相关推荐

APP内打开