双层框架梁柱节点钢筋,为什么第二排比第一排短?
zhuanshiyingxiong
2011年09月24日 19:03:43
只看楼主

第一排是净距的三分之一,第二排是静距的四分之一?为啥呢?

第一排是净距的三分之一,第二排是静距的四分之一?为啥呢?

未命名1.JPG

免费打赏
zhuanshiyingxiong
2011年09月25日 10:47:45
2楼
谁能帮忙回答下啊
回复
cadxzhou
2011年09月26日 10:00:11
3楼
把教科书找出来,看看弯矩图就明白了,如果看看包络图那就会更清楚了。
回复
zhuanshiyingxiong
2011年09月26日 10:55:14
4楼
看弯矩图只能看出支座受负弯矩,还是不是很明白。。求解释^_^
回复
天天画不累
2011年09月26日 11:41:37
5楼



傻啊!
支座处负弯矩,远离支座越来越小,所以一开始是双排钢筋,远离支座处变成单排,在远离就构造配筋。

至于为什么是1/3,1/4 主要是这个距离应该能包住
回复
zhuanshiyingxiong
2011年09月26日 13:43:51
6楼
恩,谢谢这位大虾~~这个数字是试验所得吗??
回复
富强168
2014年12月21日 11:20:17
7楼
至于为什么是1/3,1/4 主要是这个距离应该能包住
回复
结构koala
2014年12月21日 12:03:17
8楼
假如是理想的两端刚接的梁受均布荷载,均梁端1/3跨度处弯矩就为0了,取1/3和1/4是能包住的