哪家开关厂生产海拔2000M的 ZN85-40.5断路器及配套KYN61开关柜? 请同行协助
哪家开关厂生产海拔2000M的 ZN85-40.5断路器及配套KYN61开关柜? 请同行协助
2楼
看来楼主最近手里有项目,问了10KV的又问35KV的。
高原型产品10KV的好做,35KV的断路器需选择大爬距的支柱绝缘子和加大爬距的真空管,但相对于柜子绝缘距离考虑有些困难。更加难一点的是耐受电压的提高。
选用时千万注意:超过2000m时,用普通的断路器代替是绝对不行的(对于2000m的海拔,最普遍的办法是用普通的断路器说成是高海拔断路器)。10KV产品如果用KYN28做,简直是不可能。因为你不可能改变触头盒,所以爬电距离还是以前的,至于更换了高的绝缘子和大爬距的母线护套也没用,有短板效应。。。别说多了,否则再说有些厂家不高兴了。。。
回复
3楼
现在市场上的开关的使用环境基本上都是在海拔1000米以下
回复
4楼
高原型40.5一般选用充气柜,KYN61开关柜是不可行的,
回复
5楼
近来在出差,感谢各位答复.请教版主,不管对哪些地方进行改动,是否产品按海拔校正系数通过耐压实验,就可以作为高海拔产品使用?
回复
6楼
按修正后的高海拔的耐压值进行的耐压实验,足以证明在实际环境中能安全使用。准确的说海拔在3000米以上,才有必要修正,实际的耐压值比理论上要低。
回复
7楼
实际上都这样做!!!
对于高原型开关柜如果要满足国家标准,也不是不行,但需要投入模具而且量不大,所以没人这样做。
回复
8楼
好,我试试看如果顺利,可以提供一些心得经验给大家分享
另外斑竹,您的柜子工艺水平可真的需要提高,太粗糙了.绝缘挡板的尺寸不够,绝缘距离不能保证,恐怕我们只能另加工一些挡板了.
回复
9楼
40.5kV高原型断路器与开关柜厦门华电都已经出成品了,成套柜已在云南运行,断路器也有销往西藏。
回复
10楼
现在的厂多了,有的为了赚钱,他偏说自己的产品如何如何,其实是骗人。
回复
11楼
听说天水长城,北开能做,具体情况就不知道了,可以找厂家咨询一下,或是网上查一下
回复