请问一下5000A的铜排用多大
yixufeng
Lv.3
2006年07月13日 14:39:17
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
大家好,想问一下大家一般5000A的铜排用多大?
大家好,想问一下大家一般5000A的铜排用多大?
免费打赏
djsg1020
2007年05月18日 15:48:00
12楼
我认为至少要4排,还要热稳定度计算
回复
tayroon
2007年06月28日 14:25:09
13楼
我们厂做过6300A的选用TMY-260*15*2断路器选用上海精益电器厂的HA1-6300A
回复
zigj
2007年06月28日 15:35:59
14楼
设计手册中已经明确:4x120x10
回复
chenjianli815
2007年07月06日 12:24:02
15楼
支持,,
回复
gentlguo
2007年07月08日 11:10:50
16楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!