请问一下5000A的铜排用多大
yixufeng
yixufeng Lv.3
2006年07月13日 14:39:17
只看楼主

大家好,想问一下大家一般5000A的铜排用多大?

大家好,想问一下大家一般5000A的铜排用多大?
免费打赏
shinelife
2006年07月13日 16:19:48
2楼
按TMY型铜牌要4拼120X10铜牌;
型号不同有所差别,以前见过西门子进口开关柜内60X10铜牌,单根载流2000A;而TMY型为1300A。
回复
石大头
2006年07月13日 16:21:56
3楼


查一下铜排载流量表!组合要减小对应的系数!
回复
yixufeng
2006年07月15日 11:05:01
4楼
不一定准确。人家6300A才用3*120*10,而且是3C做温升通过的。

yygswm

你是不是记错了?3*120*120电流载流量还不到5000A

回复
zbl_jk
2006年07月24日 13:21:37
5楼
国产开关柜设计中,按120X10铜排TMY,至少要4层。
回复
糊仙
2006年07月24日 15:46:10
6楼
国产开关柜设计中,按120X10铜排TMY,2层就4000多A了。
回复
shaofuqiang1958
2006年07月24日 23:12:42
7楼
计算一下5000A需要多大截面?再套铜母排.一般用120X10X3(每一相).
回复
dsy123456
2006年07月25日 08:24:45
8楼
120X10X3(每一相).
起码要求
回复
yixufeng
2006年07月28日 11:30:26
9楼
那零排用2*100*10,地排用120*10应该可以吧
回复
lxr1168
2006年09月19日 09:48:16
10楼

支持!
回复
apttom
2007年03月10日 20:16:11
11楼
每相用3X120X10的铜排应该是不能通过5000a的电流的。我查了几种铜排载流量表,3x120x10的tmy铜排智能通过4200a左右吧!
我现在碰到个项目要报价,也是5000a的系统,不知道该如何下手,烦死了。我们公司做4000a的3c的时候,选用的4x100x10的母排,温升试验都差点过不去,现在5000a的系统不知道该如何下手了。
有做过5000a系统的兄弟姐妹们能否告诉下是如何做的啊。