现在经常遇到的问题是:计算泳池水泵扬程是否要将泳池底到水泵吸水口的高差计算在内,哪位朋友知道啊

现在经常遇到的问题是:计算泳池水泵扬程是否要将泳池底到水泵吸水口的高差计算在内,哪位朋友知道啊
免费打赏
quguiping
2006年07月23日 18:16:56
2楼
要包括,见规范.
回复
lijing_017
2006年07月24日 16:19:23
3楼
包括的,从吸入口到布水口所有的阻力都要考虑进去
回复
zzmyqx
2006年07月25日 16:46:25
4楼
你是做顺流的还是逆流,先把静扬程算出来,那局部可以加个系数0.3左右.一般地形比较平坦,15m就够了
回复
jimy52
2006年07月29日 20:55:54
5楼
“普爱客”臭氧与充气氯的结合系统——提高泳池水质的最佳方案,游泳池水质处理,消毒有保证! 适用于各种泳池系统,及泳池设备改造,不需要更换旧沙缸,也能提高泳池水质!欢迎交流!

www.longsunok.com, jimy52@163.com 13818328363(陈)
回复
mogu3
2006年11月28日 17:09:00
6楼
我们一般都做顺流的,比如泳池在三楼,水泵放一楼,理论上(不考虑管道压力损失)来说泳池水可以自己回到三楼的高度,那我水泵计算扬程的时候三楼与一楼的高差是否不用算,仅考虑这段管道损失呢,如果水泵扬程需要计算此高差,那么三楼与一楼势能损失到哪去了呢.
回复
qclgzs
2006年12月17日 13:23:21
7楼
水泵扬程是:从吸水口的液面高度,到供水口的液面高度差,再加上损失掉的水头和余量,就是水泵所需的扬程。
回复
bear-126
2006年12月18日 21:41:04
8楼
水泵的扬程计算包括过滤器、板换、活性炭吸附罐、管道、最不利水头损失等。。。一般顺流游泳池水泵扬程选在12-14米。逆流扬程选在20米左右。
回复
linyutianma
2007年01月31日 09:05:20
9楼

如圖所示:
吸入水面至輸出水面高度差為
實際揚程=ha

自吸入水面至泵中心之高度差為
吸入實際揚程=hs

自泵中心至輸出水面之高度差為
輸出實際揚程=hd

故:ha = hs + hd

若泵之位置較吸入水面為低時,則其實際揚程為:ha = hd - hs

通常在泵浦管路中,除了直管外,尚有各種閥類、肘管、錐形管、分流及合流等所組成, 水流通過此類處所,各有能量損失。泵之能力除實際揚程外,尚須克服此類損失之水頭, 故泵之必要揚程為實際揚程與損失揚程之和,此項揚程稱為總揚程,才是我們設計或採購泵浦所需的揚程高度。



總揚程計算:

H = ha + hf

H :總揚程

ha:實際揚程(吸入揚程+輸出揚程)

hf:損失揚程(摩擦揚程+配管損失揚程)


如圖:
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
實際揚程 27m
配管總長 53m

配管另件(查管附屬管件相當直管長度對照表):
底閥 ×1 =4m
螺栓型逆止閥 ×1 =8.2m
螺栓型閘閥 ×1 =0.6m
螺栓型 90°短肘管 ×4 =3.4x4=13.6m
螺栓型 45°短肘管 ×2 =1.2x2=2.4m

管路損失(查"鋼管摩擦損失表"):
直管全長 = 53 + 28.8 = 81.8
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
每100m的摩擦損失約8m所以其管路損失為:
8x81.8/100=6.544

故:總揚程為 6.544 + 27 = 33.544m

總揚程簡易計算法:

H / ha=1.2~1.5

若管路配置並不複雜時,其比值可取1.25


H=1.25x27=33.75m

取整數為34m




管附屬管件相當直管長度 對照表
名 稱 管 徑 (inch)
1/2 3/4 1 11/2 11/4 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
90°短肘管 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.4 4.0
2.7 3.4
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.7 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
90°長肘管 螺栓 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4
1..0 1.1
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.0 3.4 3.7 4.3
0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
45°肘管 螺栓 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.7
1.0 1.4
緣凸 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.4 2.7 3.3 4.0 4.5 5.0 5.5 6.7
0.6 0.9 1.4 1.9 2.5 3.0 3.7 4.0 4.6 5.2 6.0
T型管節
直行 螺栓 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 2.4 2.8 3.7 5.0
3.0 4.2
緣凸 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.9
0.6 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7
T形管節
過彎 螺栓 1.3 1.6 2.0 2.8 3.0 3.7 4.0 5.2 6.4
4.2 5.2
緣凸 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.9 3.7 4.6 5.5 7.3 9.1 10.3 11.2 13.1 14.3 15.8 18.9
2.4 3.0 4.6 6.1 7.6 9.1 10.6 11.9 13.4 14.9 17.3
180°彎頭 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.8 3.4 4.0
2.7 3.4
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.8 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
長緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.4 3.7 4.3
0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
球閥 螺栓 6.7 7.3 8.8 11.3 12.8 16.5 18.9 24.1 33.5
19.8 26.2
緣凸 11.6 12.2 13.7 16.5 18.0 21.3 23.5 28.6 36.5 45.6 57.8 79.1 94.5 11.9
23.5 30.2 45.7 64.0 82.2 10.0
閘閥 螺栓 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
0.5 0.6
緣凸 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
折角閥 螺栓 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
4.6 4.6
緣凸 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 6.4 6.7 8.5 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.6 48.7 57.9 64.0 73.1 91.3
7.0 9.4 15.8 22.6 29.9 36.5 45.7 51.8 61.0 70.0 85.2
止回閥 螺栓 2.4 2.7 3.4 4.0 4.6 5.8 6.7 8.2 11.6
6.7 9.4
緣凸 1.2 1.6 2.2 3.1 3.7 5.2 6.4 8.2 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.7
6.7 9.5 15.8 22.6 29.9 36.5



回复