NS250/4P/160A断路器前应选择多大的电缆VV4+1型?
NS250/4P/160A断路器前应选择多大的电缆VV4+1型?
2楼
最好选 YJV-1KV-3*25+1*16 或 4*25.
回复
3楼
有点小,按照额定电流选要75平方.
回复
4楼
NS250/4P/160A断路器前应选择多大的电缆VV4+1型?
楼主说的是这个断路器前,谁知道他上级用多少的断路器。。。
回复
5楼
至少为70的
回复
6楼
应选择YJV-1kV 4X70+1X35 SC80
回复
7楼
4*70+1*35 185A
回复
8楼
你这个问题就象问河南下雨了,北京要下雨吗?
回复
9楼
YJV、VV22-3*70+1*35铜或VLV、YJV22-3×95+1×50铝
回复