请教:断路器选择
hhy62063710
Lv.3
2006年07月13日 10:44:10
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
电厂煤仓间MCC电源接线中,容量108KVA,电流164A,如何选择断路器,其中断路器的短路瞬时保护,短路短延时保护,过载长延时保护都是多少?
电厂煤仓间MCC电源接线中,容量108KVA,电流164A,如何选择断路器,其中断路器的短路瞬时保护,短路短延时保护,过载长延时保护都是多少?
免费打赏
yuhuoqing
2006年07月13日 11:07:17
2楼
电厂一般分PC段与MCC段,一般在PC段设出线断路器就可以。
如果你做MCC段就可以不设断路器,只用一个负荷开关就可以。
作为出线,你可以使用一台250A的塑壳断路器,热磁脱扣。
短路瞬时按10倍额定电流
适中短延时可以按3-5倍额定电流,1~3S
长延时按0.95~1.05倍额定电流。
回复