平时电缆桥架穿越人防防护墙,各位怎么做?
指尖年华
指尖年华 Lv.12
2006年07月13日 09:37:28
只看楼主

人防规范要求桥架穿越防护墙时改用钢管,如果平时电缆很多,改穿管也会很多,感觉施工有难度。

人防规范要求桥架穿越防护墙时改用钢管,如果平时电缆很多,改穿管也会很多,感觉施工有难度。
免费打赏
wuxianchuangyi
2006年07月17日 17:47:14
22楼
水管是管,电气保护管就不是管吗?对于保障结构防护密闭性能来说,都是管道。
回复
指尖年华
2006年07月18日 09:24:11
23楼
1、地下室变电所不可能单独为地上供电。
2、条文说明对“不得”和不宜有解释的,污水管、雨水管、燃气管是不得进入人防地下室。
3、穿越人防往地上建筑引的电缆井都会做防护密闭或者封堵处理的。
回复
weina201
2006年07月18日 10:41:48
24楼
还是得穿钢管,做密闭封堵;
最好在非人防区域有向上的配电竖井;
如果可能,宜选择走浮土层内,一般浮土层有1.5米高;

回复
wuxianchuangyi
2006年07月18日 11:17:00
25楼

1.通常来说,上部供电所用线缆远大于人防内,为何不将变电所做在人防外?何必给自己找这样的麻烦?
2.不知道你说这条的意思,还是用来解释不包括电缆管道吗?这句出现在规范条文,如果你这样理解,那么是不是也不包括空调管道?
3.防护密闭是没有办法的办法,并不是做了防护密闭就万无一失。能不穿越的管道非要穿越,再做防护密闭,那是舍本逐末。

其实做这种平战结合的,在建筑物地下的五六类人防,大家都很明白了。
1.建筑物的变配电室一定要在人防外。
2.通往上部的竖井包括从配电室到竖井的通道一定要在人防外。
否则只能是给自己找麻烦。你在无形中增加了造价,并且增加了人防工程的隐患。而这些都是可以避免的,只能说这个方案一开始就是失败的。呵呵
回复
wuxianchuangyi
2006年07月18日 11:34:16
26楼
而且很“不幸”的告诉楼主,05SFJ10人民防空地下室设计规范建筑专业图示,P42,在3.1.6条第三款的解释图中列出了电缆管。可见,管道两字是包括电缆管的。至少起草规范的王焕东是这么认为,因为他是这本图示的设计负责人。
回复
fiver@dq
2006年07月18日 15:26:56
27楼
其实做这种平战结合的,在建筑物地下的五六类人防,大家都很明白了。
1.建筑物的变配电室一定要在人防外。
2.通往上部的竖井包括从配电室到竖井的通道一定要在人防外。
否则只能是给自己找麻烦。你在无形中增加了造价,并且增加了人防工程的隐患。而这些都是可以避免的,只能说这个方案一开始就是失败的。呵呵

如果地下室配电房做成这样子,也只能说方案的失败了,设备的千万不要坐着让建筑的摆,有时还要撇开建筑提供的方案重新考虑电房位置。一面墙上密密麻麻最是洞,不要说施工不好做,就是设计自己也睡不安稳,万一这堵墙塌了怎么办,因为有时电气穿孔结构是不知道的也不会理的哦
回复
cxuzhu
2006年07月18日 17:54:02
28楼
平时的电站,电房设置在人防区域的做法就是自找麻烦。
回复
thch19
2006年07月18日 21:18:52
29楼
平时的电气设备和管线一定要设在人防外!!一定不要穿人防,切记!
回复
szhjf
2006年07月19日 09:04:26
30楼
电气管线不能在防护区内穿越楼板,只能用管侧穿人防墙,且必须做防护密闭处理。
回复
whsissi
2006年07月21日 15:01:10
31楼
可是配电室在人防区域外,电气竖井还是在区域内啊,配电线路不穿人防能行吗?或者是可以先上到地下室夹层再引到竖井?
回复

相关推荐

APP内打开