人防规范要求桥架穿越防护墙时改用钢管,如果平时电缆很多,改穿管也会很多,感觉施工有难度。
人防规范要求桥架穿越防护墙时改用钢管,如果平时电缆很多,改穿管也会很多,感觉施工有难度。
2楼
穿钢管 做放火处理
回复
3楼
还是得改钢管
回复
4楼
一般的建筑改用钢管没什么问题。
如果是那种上面多栋建筑,下面大车库的那种,电缆是很多的。
我想知道各位怎么处理的?
回复
5楼
把电房做在非人防区外.
回复
6楼
同意楼上的.我见过有个工程有面墙上几乎全是镀锌钢管,有几十根
回复
7楼
没办法的.只能穿管的.做密闭处理.
人防要求很高的
回复
8楼
为什么很多电缆?都是干什么用的?人防部分是地下车库吧?那很多电缆穿不穿越人防跟上面有多少栋建筑应该没有多少关系。把车库人防部分的电缆理顺就可以了。
回复
9楼
我很奇怪,你们怎么就没遇到我这种情况呢?不知道建筑是怎么处理的?
地下车库,地上多栋住宅,变电所在车库内,住宅各种电源都是从地下车库引上去的,不可能不穿越防护单元。
回复
10楼
规范规定与人防无关的管线不得穿越人防区,变电所也只能设在非人防区,并与建筑协商在非人防区留管线通道或者在人防区上方做管道夹层车
回复
11楼
穿钢管,根据线的数量和类型分类分层摆放,在穿管之前理顺线
回复