请教大家~~造成三相电度表反转的原因
lusihua
Lv.3
2006年07月13日 07:38:04
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
造成三相电度表反转的原因有几种~~1\电流互感器穿线方向和S1\S2接线相反~2\取样电压相序错误~~除了这些还有其他的吗??
造成三相电度表反转的原因有几种~~
1\电流互感器穿线方向和S1\S2接线相反~
2\取样电压相序错误~~
除了这些还有其他的吗??
免费打赏
czw8677287
2006年11月15日 11:49:25
2楼
学习中,还真不知道功率因数小于0.5会反转。
反转是不表也有问题啊?
回复
cjz37
2006年11月15日 14:21:41
3楼
搞错了,不好意思!
说的是二元件三相电度表中的一个元件在负载功率因数小于0.5时为负值,但另一个元件为正值,二元件代数和仍为正,不会造成三相电度表反转.
再次表示歉意!
回复
tely-007
2006年11月15日 23:57:43
4楼
有理
回复
xiaolin4420024
2006年11月16日 08:38:19
5楼
我也遇到这个问题,拆下后发现,电表齿轮和线圈改动过.
回复
huanghaifeng
2006年11月16日 14:12:22
6楼
无功机械电度表,也过补时会倒转