洁净厂房的防排烟
linhaipingfeng
2011年09月24日 12:06:53
只看楼主

现在我手上有个丙类洁净厂房需要做排烟。洁净区域及其延伸部分有很多无窗的房间,洁净厂房规范上只说明了疏散走廊设置机械排烟,那么我手上这个厂房排烟区域是不是不包含这些无窗房间?还有内部有个房间的面积大于300平米。按照建规上,大于300平的丙类厂房的房间要设置排烟措施。这个房间需要单独放置一个排烟口?

2011年09月24日 12:08:55
2楼
补充一下这个是截图
回复
linhaipingfeng
2011年09月24日 12:10:17
3楼
不知道截图怎么放上去。。。
回复
linhaipingfeng
2011年09月24日 12:11:40
4楼
回复
fannice520
2011年09月24日 20:21:06
5楼
按规范是要做的,大于300平方的,还有内疏散走廊
回复
linhaipingfeng
2011年09月26日 10:48:42
6楼
其余的小于300的房间呢
回复
linxu019
2011年09月26日 16:19:21
7楼
我也想知道洁净室的消防排烟的面积大家是怎么取值的?是单单内走道面积?还是整个洁净区的面积?还是内走道面积+和内走道相通连的房间面积呢?高手指点下吧?
回复
xuzechen826
2011年09月26日 17:53:36
8楼
1111111111111111111111
回复
crazy_123456
2011年09月27日 08:20:13
9楼
条件和部位 单位排烟量
(m3/h·m2)
备 注
担负1 个防烟分区 60 -- 单台风机排烟量不应小于7200m3/h

室内净高大于6m 且不划分
防烟分区的空间


担负2 个及2 个以上防烟分区 120 -- 应按最大的防烟分区面积确定
回复
仙鹤
2011年09月27日 10:58:40
10楼
满足专业规范、建规的要求,地下室及不具备排烟条件的房间按内走道面积+和内走道相通连的最大房间面积算,洁净规范没看过
回复
crazy_123456
2011年09月30日 08:38:33
11楼
消防规范还是参考《建规》和《高规》,计算方面参考《设计技术措施2009》