为什么电梯前室加压送风口每层要设置一个风口,楼梯前室每隔2或3层才设置?发生火灾时,只打开电梯前室上下层的风口进行加压送风,楼梯间不是所有风口都送吗?虽然说是隔2或3层设置一个?规范上的东西不太清楚,请教各位大哥。
为什么电梯前室加压送风口每层要设置一个风口,楼梯前室每隔2或3层才设置?发生火灾时,只打开电梯前室上下层的风口进行加压送风,楼梯间不是所有风口都送吗?虽然说是隔2或3层设置一个?规范上的东西不太清楚,请教各位大哥。
2楼
楼梯间上下是连通的,这样人员才能疏散,隔2或3层是为了送风均匀;前室是进入楼梯间或消防电梯的缓冲空间,各层是独立的,送风只能送入风口开启的前室!
回复
3楼
我昨天也遇到了一个类似的问题,为什么楼梯间采用的是常开风口(自垂式百叶送风口),而前室采用的是电动的常闭风口呢?请教了
回复
4楼
对了,还要补充一点,前室采用的是电动常闭风口,发生火灾的时候是怎么控制的啊?和楼梯间的控制有什么区别?
回复
5楼
一般是着火层及上下层
回复
6楼
忘了说,是打开--着火层及上下层