18层房子,我现在是单体建模,两层裙房,一层地下室,算来算去刚度总好大呀,望高手指点,再顺便请问一下,刚度非要在规范规定的1/1000左右比较好吗?大了有没有影响还有个问题,6度区关于剪重比是不是没什么要求,规范上最少的只有关于7度区的,这个房子算下来最小剪重比小于1.6%好多,有没有关系。
18层房子,我现在是单体建模,两层裙房,一层地下室,算来算去刚度总好大呀,望高手指点,再顺便请问一下,刚度非要在规范规定的1/1000左右比较好吗?大了有没有影响
还有个问题,6度区关于剪重比是不是没什么要求,规范上最少的只有关于7度区的,这个房子算下来最小剪重比小于1.6%好多,有没有关系。
12楼
如何定量分析!
回复
13楼
加把劲!!就扛过去了!
总体控制,加强构造,如在建筑物的细腰部加强板厚配筋
刚度太刚不好,应该让建筑物能利用延性来消耗部分地震的动能!
计算是可以不加暗柱,但是,做施工图的时候需要验算局部抗压,尤其跨度很大的时候!还有一种说法就是梁高超过墙厚的2倍的时候加 暗柱 壁柱 墙垛等加强墙体平外面稳定性,哈哈,都很有道理!你自己想!梁与墙的连接也很有意思!规范有规定,当墙的刚度(平面外)达到一定要求,才能把梁看成刚接于墙上!!看看规范!
回复
14楼
wyigao0097多大呀,看你作高层挺有经验的
回复
15楼
减少剪力墙,6度而且风荷载也不大的话,一般情况下位移都很小的,可以在剪力墙满足轴压比的情况下减小剪力墙,最重要的是满足抗扭,6度没有剪重比要求的。6度的地震力是很小的,可能要注意一下风荷载。
回复
16楼
我工作了5年了!!很多人帮过我!有什么事情的话可以提前留言,晚上QQ交流!55328648
回复
17楼
zhanjun 你好!你的模型我已经发到你的邮箱有时间看看去!只是因为我说要传会给你!
回复