刚度大了怎么办(附模型文件)
zhanjun
zhanjun Lv.12
2006年07月12日 22:33:29
只看楼主

18层房子,我现在是单体建模,两层裙房,一层地下室,算来算去刚度总好大呀,望高手指点,再顺便请问一下,刚度非要在规范规定的1/1000左右比较好吗?大了有没有影响还有个问题,6度区关于剪重比是不是没什么要求,规范上最少的只有关于7度区的,这个房子算下来最小剪重比小于1.6%好多,有没有关系。

18层房子,我现在是单体建模,两层裙房,一层地下室,算来算去刚度总好大呀,望高手指点,再顺便请问一下,刚度非要在规范规定的1/1000左右比较好吗?大了有没有影响
还有个问题,6度区关于剪重比是不是没什么要求,规范上最少的只有关于7度区的,这个房子算下来最小剪重比小于1.6%好多,有没有关系。
1899b3f04a9710a35abc.rar
199 KB
立即下载
免费打赏
libyan
2006年07月13日 08:58:04
2楼
位移太小,刚度太大,对安全没什么问题,就是有点不经济!
回复
simondong
2006年07月13日 12:41:25
3楼
简单看了你的模型,
1.荷载不是很大.静载感觉取值偏小点.
2.位移小点,控制在1/1100---1/1500比较经济些.
3.忘记看混凝土标号了,如果强度等级可以降的话,降一个等级看看.
4.柱轴压比有通不过的地方,看样子局部调整一下柱断面(砼等级同3)
5.配筋也不是很大,反而偏小.(可能与荷载取值有关)
6.检查一下是否有薄弱层啊,抗扭因子要么小于0.5要么比0.5大得多,接近平动为0.
7.计算时程序自动按抗规5.2.5对地震剪力调整为1,前处理中你输入的是0.9.机器还给你少算呢.呵呵.
8.设防6度,也是抗震设计,规范没规定看审图如何说,他们不强调就算了.无所谓.
拙见,还要靠你再调整一下比较好.
回复
zhanjun
2006年07月13日 21:52:11
4楼
谢谢前面两位兄弟的意见, 我也是第一次做高层,这个模型我也是调了N次,
荷载是按这里论坛的朋友发的一份华东院的计算书里照着取值的,因为建筑图还没有出来,而我们老板又要的很急,没法,我感觉也是荷载小了点,
混凝土强度等级我也调小过试了,但轴压比反而不过,且对刚度影响不大,
回复
wyigao0097
2006年07月14日 12:36:48
5楼

混凝土强度等级主要为强度,看看轴压比的计算公式,
刚度大的主要原因是因为你有一个框架剪力墙的内桶,还有就是你的梁的刚度放大系数取1.8,梁的线刚度对侧刚的贡献还是很大的!!从扭转周期来看抗扭刚度还是足够的!你可以把剪力墙的内桶取消看看。
还有就是选择计算刚度的方法要对。你原来震型的个数也太多!
你的结构形式虽然为框剪结构,但是,其实主要为框架,所以,周期折减系数应该稍稍取大点!!
我把握调整以后的模型(由于时间问题没有调完整)专给你,希望对你有所帮助!!还要详细对建筑图才开始动手哦!!
仅供参考。
回复
zhanjun
2006年07月14日 20:54:45
6楼
谢谢 wyigao0097提的宝贵意见,振型个数好像相对来说是多了点,但振型有效质量系数刚好达到98%左右,

内筒取消了话,这个结构的剪力墙是不是太少了,现在框架部分承受地震剪力已经达到50%以上了,由于我们这里是六度区,框架部分按框架结构取抗震等级的话与按框架剪力墙取是一样的,都是三级,

第一次做高层,没人指导,只有发到网上来了,请各位大侠多提意见
回复
zhanjun
2006年07月14日 20:59:13
7楼
QQ:56653477
E-mail:zhangchinadv@163.com
回复
ygb993
2006年07月15日 22:18:44
8楼
剪力的布置建模有错
回复
zhanjun
2006年07月16日 17:10:25
9楼
请ygb993可否详细说说剪力的布置建模哪里有错??
回复
wyigao0097
2006年07月18日 17:00:19
10楼
1 高振型计算的时候,其参与系数较小,规范规定参与抗震计算的有效质量达90%就行!而如果你要达到99% 所需选振兴 就会很多!现在就算你把震型数改为21个,那你的有效质量依然可以达到98%左右!再说你现在做的工程不是复杂高层或很高的高层。
2 以框架为主并不可怕,0.2Q0的调整把握好就行!你的结构形式虽然为框剪结构,但是,其实主要为框架,所以填充墙应该会比较多,所以周期折减0.7~0.8可能更合理,
3 剪力的布置建模哪里有错?? 他说的可能是地下室最下面一层没有布上剪力墙!
4 建议你去看看抗震规范,把剪重比的概念和计算进一步理解,我是这样子理解,首先,最后计算的结果与地震烈度有关,其次,当你的场地条件比较理想,那你计算出来的地震剪力就会比较小,剪重比自然就不够,就是你要去理解抗震规范利用特征周期和自震周期计算地震影响系数的相关内容,就会明白你现在为什么剪重比比较小,然后再进行调整,其实你很难达到规范7度区的要求,我个人认为可以不理它!(你可以把你的6度改为7度看看能不能满足要)对比一下你就很更明白这个系数的含义!
5 你所担心的无非就是刚度减少以后安全问题! 我不知道你具体在担心什么??周期已经过了!位移满足要求,刚度满足要求!地震剪力的计算与很多因数有关联!!改为7度区试一下!剪重比以前叫剪力系数,现在直接的反应就是地震影响系数,主要是为了保证把地震剪力算足够。6度区的地震影响系数小很正常,可不能按7度区来要求。
6 建筑刚度太大,原因大多是剪力墙太多太长,,解决的方法是去掉部分剪力墙或削弱它!别的没有办法!只要你把地震力算够了,又有相应的措施,那你完全可以放心的减少刚度!顺便说一句,你在建筑物的四个角加剪力墙,有利抗扭和抗侧是很道理的!!继续努力!!

在我看来高层的设计难度主要体现在一些主要参数设置和控制,有经验的不会在一些小问题上裹足不前的,你的模型是有些问题,不过不是很难调整,你应该让个有点经验的帮你调一次,以后就有数了!
以上均为个人观点,如有不妥,望多见谅!!
回复
zhanjun
2006年07月18日 21:36:24
11楼
不是,主要担心的是刚度大了,对高层建筑是不是不好,
因为常常看见某人的贴子上被人评一句结构太刚了,再另外看易经上说“太刚易折”,哈哈,见笑了,
网易上还是不错,高手挺多的,多谢和位指点,最下一层是这样的,没建地下室,是用来求解整个建筑物的基础用的,即把基础梁建进去了,到时候好做基础,其实整个建筑物只有一层地下室,
我想ygb993说的剪力墙建模错误是不是说没把剪力墙筒与框架梁连接的地方按柱建暗柱,
最后说一句,边做边学,到时候如果图纸审过了,我会把全套图纸和计算书发上来大家PP