基础底板埋管
段九王
段九王 Lv.12
2011年09月24日 10:33:16
来自于工地图片
只看楼主

基础底板埋管有什么问题不?

IMAG0126.jpg基础底板埋管有什么问题不?

IMAG0126.jpg

免费打赏
sby736220151
2011年09月28日 21:10:50
12楼
金属镀锌管预埋
回复
majianxiong99
2011年09月28日 21:47:58
13楼
管子应该用镀锌或钢管;;钢筋太乱看不清头绪。。。尤其是承台的。。
回复
lnysjstzg
2011年09月29日 07:35:14
14楼
用PVC管不合格
底筋没有保护层垫块
上、下层钢筋没有绑扎“几”字形支撑
基础范围应该采用金属管
回复
lgw5580718
2011年09月29日 09:21:58
15楼
虚心学习了,谢谢。
回复
wsk5858
2011年09月29日 09:43:11
16楼
PVC管一般是不用的,但是基本都用PVC!
回复
tianyaren522
2011年09月29日 10:38:00
17楼
这个问题真的没什么讨论的,用pvc管用镀锌的铁管都可以。
回复
archidiamond
2011年09月29日 15:55:51
18楼
不太清楚管线布置的要求,这回来学习了!
回复
xuchenggong1987
2011年09月29日 16:19:22
19楼
对,底筋没有放置垫块,双层钢筋没有加马蹬筋,基础埋管子一般是金属管,但是这个PVC管不知道行不行?
回复
showppp
2011年09月29日 16:23:28
20楼
确实没有脚凳,已经垫块保护层
回复
wangjie_198iwin
2011年09月29日 16:53:27
21楼
底筋没有放置垫块,双层钢筋没有加马蹬筋,基础埋管子一般是金属管,