基础底板埋管
段九王
段九王 Lv.12
2011年09月24日 10:33:16
来自于工地图片
只看楼主

基础底板埋管有什么问题不?

IMAG0126.jpg基础底板埋管有什么问题不?

IMAG0126.jpg

免费打赏
louchijun
2011年09月28日 11:15:06
2楼
这个工程没有抗震等级要求吗?有的话,我觉得不应该用PVC管。
回复
capsa325
2011年09月28日 11:30:10
3楼
看不出来有什么问题啊
回复
fushifu123321
2011年09月28日 11:32:45
4楼
如果管子坏掉的话怎嘛更换么,?我新手,没喷
回复
yunjuanyunshuxue
2011年09月28日 12:17:26
5楼
基础内预埋管多为金属管
回复
fengbojiang3000
2011年09月28日 12:56:16
6楼
金属镀锌管预埋,基础区域还需加保护管.
回复
yuanchi2005
2011年09月28日 13:05:14
7楼
双层钢筋间没有设置架立筋,致使上层钢筋下落。底层钢筋没有垫块,无保护层
回复
loveyoujiajia
2011年09月28日 15:54:31
8楼
应该是金属管吧
回复
tandamin
2011年09月28日 17:28:19
9楼
用PVC管不合格;底筋没有保护层垫块;上、下层钢筋没有绑扎“几”字形支撑等...
回复
popple521
2011年09月28日 17:36:05
10楼
学习了。。。。。。
回复
yangming1tianxia
2011年09月28日 20:46:35
11楼
不是很清楚来点详图