工程中,发现有段梁箍筋没有配够,差了很多,已经施工,这样安全有没有影响,新手急问
工程中,发现有段梁箍筋没有配够,差了很多,已经施工,这样安全有没有影响,新手急问
2楼
箍筋主要是控制剪力,也就是不能有效避免脆性破坏,是设计的大忌.不过我不知道怎么补救,你去加固版去看下!
回复
3楼
关键要看差多少。基础计算一般富余量比较大的,自己手工核对,计算净跨,减去柱宽影响,如果差的不多就算了。
回复
4楼
可以粘钢或者粘碳纤维加固处理
回复
5楼
少箍筋的情况在实际中太常见了,施工的工头有得太黑心拉,不过一般情况下我觉得问题不大。但是这样的队伍后面的质量要注意咯。
回复
6楼
建议考虑加固措施吧!
回复
7楼
手算复核为依据,先不要下结论,如果差很远你还是要加固的好!
看看按T型截面能不能过,如果还不够,那么在梁顶植筋加翼板再按工字型计算抗剪够不够!
抗弯加固比较方便。抗剪加固比较麻烦
回复
8楼
如果是端部没加密,一般施工员和监理都应该提出来的,不然就要核算及时沟通
回复
9楼
实际配的箍筋一般比算出来的要大很多,楼主把实配的面积跟算出来的比比,我想一般不会差多少的。
回复
10楼
是柱下条形基础,基础梁荷载很大,箍筋一般很大,一定要注意。现在的施工单位是天不怕地不怕,出了问题发现就找设计处理,没有发现就过去了。
回复
11楼
可以采用在梁端部加腋的方式加固,解决梁端承载力不足.采用普通的混凝土加固手段就可以了.
回复