柱下条形基础问题求救
blkite
blkite Lv.2
2006年07月12日 20:48:01
来自于地基基础
只看楼主

工程中,发现有段梁箍筋没有配够,差了很多,已经施工,这样安全有没有影响,新手急问

工程中,发现有段梁箍筋没有配够,差了很多,已经施工,这样安全有没有影响,新手急问
免费打赏
bennic2002
2006年09月16日 00:18:47
12楼


对~~~~`
回复
fql8848
2006年09月20日 07:13:52
13楼
这应该不用考虑吧
回复
liangsh6130
2006年09月22日 16:42:10
14楼
要植筋吧。。。
回复
junlangang
2006年09月28日 20:26:38
15楼
正常情况下,柱下条基一般截面比较大(自身刚度要求),箍筋为4肢配箍(至少也圆8间距200(非抗震可不设加密区))单考虑抗剪的话,箍筋加肋梁一般也差不了太多,若抗剪不够,可先对地梁进行实体检测其真实强度,再验算抗剪承载力,还不够的话,就只能加固了;地梁箍筋比较大的一个重要原因是因为地梁要平衡柱底弯矩,楼主查看计算书看看,若是因为抗扭造成箍筋比较大,可将肋梁按T形截面抗扭进行验算,底层层高按实际情况等降低柱根弯矩。个人认为局部地梁抗扭筋差一点问题不是很大,因为交叉地梁是可以对柱底弯矩进行分配的,加上地面对柱也有嵌固作用。
回复
zkp22
2006年10月15日 09:20:20
16楼
如果基础不考虑抗震的话,基础梁端箍筋可以不加密。
回复

相关推荐

APP内打开