这是一个水厂的变频供水柜,水泵电机110KW,变频为安邦信供水型110KW,上侧断路器为225A,去年9月分投入运行,到现在没有出现什么问题,有一点就是开关下侧母排摸起来热,大概有60~70度左右。前两天停电检修,再次送电的时候,不到2分钟,二次控制回路取电源那棵线突然着火!不知其原因请大家帮忙分析下?(运行电流200A)
这是一个水厂的变频供水柜,水泵电机110KW,变频为安邦信供水型110KW,上侧断路器为225A,去年9月分投入运行,到现在没有出现什么问题,有一点就是开关下侧母排摸起来热,大概有60~70度左右。前两天停电检修,再次送电的时候,不到2分钟,二次控制回路取电源那棵线突然着火!不知其原因请大家帮忙分析下?(运行电流200A)
12楼
这线路本身设计有问题,看的都危险
回复
13楼
变频器的功率应该比电机的功率大一些比较好。
回复
14楼
运行一年了接线应该没有问题,先检查一下电机是否有问题!再检查一下软起的参数…
回复
15楼
运行一年没事,现在检修后通电有事:这说明没停电时是线路都行,检修后通电,启动电流一下子过大,铜排发热超高,然后二次线燃起。你们检修的人也有点不够负责任,都知原来运行铜排过热了,也不更换,还再次投入。铜排发热除了过流之外,还有一个原因就是螺丝没紧好,这两点估计都没有处理。
回复
16楼
工艺水平很一般,没严格按规范走
取样也好,二次控制回路引线也好,怎么能同主(动力)线走一个线孔进呢?人家变频器最右边不是摆着一个通线孔给你用的吗?
所以,依我看,LZ说此设备运行一年,设备是指那泵运行过一年了吧?或者如果是整套设备,则说明线路有更改或者调整过吧。如果不是接触不良,则很有可能是控制回路那小线受那动力相线的大电流而产生的较强磁场而致使小线导体过热烧了吧?
(望LZ说详尽些情况,以便作出较准确的分析。比如说电压为多少?如果说是400V,那相对110KW的电机来说,动力进线的那三根母线排也太小了些吧?690V或者更高点的电压还差不多)
回复
17楼
楼主,设备运行了那么久了,应该检修一下了,是A相的螺丝已经松动了,,,,,,,
回复
18楼
很明显断路器容量选择偏低,110KW电机运行电流200A,开关正常应按2倍额定电流选择,即:400A断路器。开关触头容量小导致发热,传导给下口母排,使其温度长期偏高,致使控制线受热老化,绝缘降低,在停电后送电瞬间击穿短路引起着火。控制线走线不规范,不应与母排同穿一孔。