这是一个水厂的变频供水柜,水泵电机110KW,变频为安邦信供水型110KW,上侧断路器为225A,去年9月分投入运行,到现在没有出现什么问题,有一点就是开关下侧母排摸起来热,大概有60~70度左右。前两天停电检修,再次送电的时候,不到2分钟,二次控制回路取电源那棵线突然着火!不知其原因请大家帮忙分析下?(运行电流200A)
这是一个水厂的变频供水柜,水泵电机110KW,变频为安邦信供水型110KW,上侧断路器为225A,去年9月分投入运行,到现在没有出现什么问题,有一点就是开关下侧母排摸起来热,大概有60~70度左右。前两天停电检修,再次送电的时候,不到2分钟,二次控制回路取电源那棵线突然着火!不知其原因请大家帮忙分析下?(运行电流200A)
2楼
取电源的点怎么从变频器与铜排连接(处于变频器内部)引出来的.工作电源应该直接从上端的断路器取出来,从图中看出,这个成套厂的工艺很一般.
回复
3楼
既然设备运行已经1年了 看样电路是没有问题啊 取样也没有问题啊 但是等你们检修以后在运行就出现那个取样线着火的现象 应该是这个回路有过电流的想象或者短路的 你应该测试一下啊。
回复
4楼
检修时有可能是什么线掉了以后,没有接到原处而接到别的地方,造成本回路短路所致。
回复
5楼
烧的那根线有短路现象.
回复
6楼
应该是这次维修后造成的,请仔细检查这次二次线是否有短路存在?难道二次线没有熔断器或微型断路器保护?
回复
7楼
有可能是短路,有可能是接线不实,后一种的可能性要大一些。
回复
8楼
线虚接,经常出现这种现象
回复
9楼
出线的地方,不要从一个孔里出,换个孔试试
回复
10楼
线头可能是松动了
回复
11楼
我觉得短路的可能性不是很大,楼主的表述中开关是没跳的,2分钟就直接烧了,虚接的可能性更大一些。当然,有时候短路不跳也不是没有可能。楼主还是要实测一下
回复