变频器上端需要快熔保护吗?
iamyilian
iamyilian Lv.3
2006年07月12日 15:06:53
只看楼主

请教各位:变频器上端到底需不需要快熔保护?只用断路器保护可以吗?

请教各位:变频器上端到底需不需要快熔保护?只用断路器保护可以吗?
免费打赏
iamyilian
2006年07月12日 16:22:56
2楼
怎么没人回答呀?我自己顶!
回复
byecar
2006年07月12日 16:49:57
3楼
必须要
回复
hjy630031
2006年07月12日 21:36:33
4楼

我们一般就在上面加个断路器。
回复
wwq2000
2006年07月13日 09:05:36
5楼
有断路器保护变频器就已经足够了!!不需要加快熔保护!!
回复
tn_c_s
2006年07月13日 09:56:24
6楼
变频器厂家一般都要求使用快速熔断器保护,半导体元件是十分娇嫩的,极短的时间得短路就会挂掉,而断路器开断时间太长,至少10-20ms,不能有效地保护半导体器件。如果使用断路器保护变频器,将来变频器出了问题,变频器厂家会届此推脱责任
回复
mcz-00
2006年07月13日 17:18:03
7楼
我认为从设计角度考虑,刀闸、断路器、快速熔断器,一个都不能少。少什么都能运行,但出了事故,就要负责任。
回复
gjc1788
2006年07月13日 23:23:50
8楼
最好还是加个快熔 普通的断路器不是很可靠
回复
tcchezhong
2006年07月14日 09:15:18
9楼
变频器的快速熔断器保护,应该由变频器厂家来配带,其他人配套的都无法分清责任。变频器的快速熔断器,本身不带的,请拒绝采用!
变频器前使用普通的断路器,是进行普通的短路保护。