防火卷帘不一定都要消防联动吧?
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年07月12日 11:27:43
来自于防雷减灾
只看楼主

此卷帘1.3*1.8米,每层4樘,为提升机防火分区分隔卷帘,设计是采用手动卷帘,无联动,可行吗?

此卷帘1.3*1.8米,每层4樘,为提升机防火分区分隔卷帘,设计是采用手动卷帘,无联动,可行吗?
免费打赏
libing71
2006年07月12日 11:57:11
2楼
防火分区分隔卷帘,必须是采用电动手动两用卷帘,手动是万不得已才用。是否联动要看是否有火灾自动报警装置。
回复
xudi1234
2006年07月12日 15:25:19
3楼
6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:

6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;

6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:

(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;

(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;

6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;

6.3.8.4 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。

回复
eric-ngf
2006年07月12日 17:34:16
4楼
对于以上的说法,我还有几点疑问:
一,关于“6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置”,不会因此就要设置自动报警系统把?自动报警的设置的是有强条规定的,不知道这条是不是强条。
二,我遇到有种情况就是有个工程,达到二类要求,但面积达不到高规里要设置自动报警装置的要求,在消防水作了自动喷淋以后,可以不做自动报系统,但有防火卷帘(位置分别为二层的中庭和地下车库的入口),不知道手动是否合理?具体要怎么考虑的?不会是因为要求与于消防控制联动,就要做自动报警系统吧?
回复
mmhwe
2006年07月12日 17:37:57
5楼


同意
回复
大胡子
2006年07月12日 18:09:02
6楼
大家先看看图吧
回复
大胡子
2006年07月12日 18:10:38
7楼
有点小,放大看。
回复
大胡子
2006年07月12日 18:12:56
8楼
此建筑为一员工食堂,共四层,每层约1000平方,防火卷帘为防火分区分隔用,只有1000*1300。
回复
大胡子
2006年07月12日 18:15:13
9楼
如果做联动,要配双电源,火警联动,而且1.3米高做卷联门卷箱非常难看。
现拟采用手动卷帘,可行否?
回复
huanghesheng
2006年07月12日 22:02:58
10楼
电梯楼层开门处,没有必要设防火卷帘。
回复
大胡子
2006年07月13日 09:04:59
11楼
楼上的,防火卷帘是防火分区分隔用的,该提升机没有前室,只有设在楼层开门处。
回复

相关推荐

APP内打开