33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋
ncold
ncold Lv.3
2011年09月23日 17:26:10
只看楼主

33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。

33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。

未命名.jpg

免费打赏
athlonsy
2011年09月24日 09:40:48
2楼
中间层的时候水平位移最大 加大梁
回复
ncold
2011年09月24日 10:49:59
3楼

梁截面加大以后,分担的地震作用也大了,结果还是很容易超筋啊。
回复
akrose
2011年09月25日 21:01:04
4楼
框梁可以加宽,洞口可以设置双连梁
回复
hongyuge
2011年09月26日 11:48:07
5楼
把走廊里的两个梁取消,或者设为铰接
回复
cyzsfg
2011年09月27日 12:55:28
6楼
看构件信息,查找超筋的原因,框梁估计是抗剪不足或者剪扭不满足,此时可以加大截面。连梁超筋也要查看构建信息,应该是不满足截面要求,看超的多吗,如果差别很小,不用管,差别大的话需要调整洞口大小,可以加大跨高比,也可以对其刚度单独考虑折减试试!个人意见,不对请指正!
回复
huangjiansb
2011年09月27日 17:19:41
7楼
我试过将连梁与剪力墙联接的支座设置为铰接,计算后超筋现象不会出现。可是连梁配筋变得很小,是不是应该按照连梁的构造要求配置钢筋?
回复
fengbojiang3000
2011年09月27日 23:27:30
8楼
将超筋梁连接的墙刚度削弱后看看,按弱化方案计算.
回复
yaoshuai-1987
2011年09月28日 08:20:57
9楼
按铰接处理比较好,还有异形板处理下
回复
loveting0524
2011年09月28日 09:57:22
10楼
个人认为,你这个剪力墙连梁抗剪不够,可以尝试增加同方向墙体的长度,来分担地震力;也可以增加墙体的厚度,来增加连梁的截面宽度达到增强抗剪的目的;还可以考虑增大洞口的长度,来弱化连梁的刚度;在或者减小洞口的高度试试看
回复
panyq2000
2011年09月28日 10:23:47
11楼
超限框架梁当梁高不大于两倍的墙厚时两端可选择铰接,连梁超限可参考朱炳寅大师的著作《建筑结构设计问答及分析》里的论述处理。
回复

相关推荐

APP内打开