哪位大虾有试电笔的标准或检验方法
张元方
张元方 Lv.6
2006年07月12日 10:30:43
只看楼主

如题

如题
免费打赏
lhdlgmz
2006年07月12日 11:21:16
2楼
电力安全工器具预防性试验规程(试 行)不过这是高压验电器,不一定适用

4.2 试验方法
4.2.1 验电器起动电压试验
高压电极由金属球体构成,在1m的空间范围内不应放置其他物体,将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触,逐渐升高高压电极的电压,当验电器发出“电压存在”信号,如“声光”指示时,记录此时的起动电压,如该电压在(0.15~0.4)倍额定电压之间,则认为试验通过。
4.2.2 工频耐压试验
高压试验电极布置于绝缘杆的工作部分,高压试验电极和接地极间的长度即为试验长度,根据表1中规定确定两电极间距离,如在绝缘杆间有金属连接头,两试验电极间的距离还应在此值上再加上金属部件的长度,绝缘杆间应保持一定距离,以便于观察试验情况。接地极和高压试验电极以宽50mm的金属箔或用导线包绕。
对于各个电压等级的绝缘杆,施加对应的电压。对于10~220kV电压等级的绝缘杆,加压时间1min;对于330~500kV电压等级的绝缘杆,加压时间5min。
缓慢升高电压,以便能在仪表上准确读数,达到0.75倍试验电压值起,以每秒2%试验电压的升压速率至规定的值,保持相应的时间,然后迅速降压,但不能突然切断,试验中各绝缘杆应不发生闪络或击穿,试验后绝缘杆应无放电、灼伤痕迹,应不发热。
若试验变压器电压等级达不到试验的要求,可分段进行试验,最多可分成4段,分段试验电压应为整体试验电压除以分段数再乘以1.2倍的系数。
回复
张元方
2006年07月18日 23:45:26
3楼
自个顶一下。
回复
张元方
2007年02月08日 09:50:39
4楼
至今没有找到相关的产品标准,怪不得如此人命关天的产品,市场上的多为伪劣假冒。