技术规程上说集水器之后的回水管上应加平衡阀或其他可关断调节阀,这个阀门一定要有调节功能吗?若不装,而在供水管上装调节锁闭阀是不是也可以?
技术规程上说集水器之后的回水管上应加平衡阀或其他可关断调节阀,这个阀门一定要有调节功能吗?若不装,而在供水管上装调节锁闭阀是不是也可以?
2楼
因该加上 如果分集水器坏了 需要修复 法门就会起到作用 而且在法门后面有连通管 这样可以保证 在修复这家时 其他家可以照常使用 所以 要加上 不能省
回复
3楼
装到供水管或回水管上应该都可以。
回复
4楼
方便检修是没错,但是不是可以用普通的法门,比如球阀之类的,不用规范上说的平衡阀,可不可以呢?
回复
5楼
不用单独装
在选分/集水器的时候 向厂家要求即可
回复
6楼
厂家一般不配套这些阀们吧?
回复
7楼
平衡阀?基本没看人装过
回复
8楼
应该是装蝶阀吧.
回复
9楼
LS的哥们先了解下蝶阀装在多大的管子上
再了解下平衡阀的作用是什么呵呵
回复