2楼
有没有知道啊???
很着急
回复
3楼
过去用“标号”描述强度分级时,是以立方体抗压强度标准值的数值冠以中文“号”字来表达,如200号、300号等。
现在根据有关标准规定,混凝土强度等级应以混凝土英文名称第一个字母加上其强度标准值来表达。如C20、C30等。
混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 29.6 32.4 35.5 38.5 41.5 44.5 47.4 50.2
ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 2.51 2.64 2.74 2.85 2.93 2.99 3.05 3.11
混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
fc 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.1 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9
ft 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22
混凝土受压或受拉的弹性模量Ec应按
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
Ec 2.20 2.55 2.80 3.00 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80
你问的估计就是C50。
回复
4楼
相当于C48。
500是老标号(kgf/cm2),具有85%的保证率;现在要求95%保证率
回复
5楼
4楼的回答的很好,应该是相当于现在标准的C48。但是现在的标准中并没有C48这个等级,所以应该换算成C45来使用。
回复
6楼
这个是旧标准的说法了现在已经不使用了,三楼的真热心啊,这么耐心的回答问题,向您学习
回复
7楼
三楼的说的好好
回复