关于电缆的保护
ziyoudeye
ziyoudeye Lv.2
2006年07月11日 17:14:37
来自于电站工程
只看楼主

我想请教一个关于电缆的防雷保护问题: 箱变内的进线都是电缆和变压器相连接的, 那么电缆的另一端大都是和架空线路连接; 在电缆和架空线路连接处要不要装避雷器, 就是因为电缆和架空线路的波阻抗不一样,保护电缆; 就假设是10KV箱变; 因为一些设计规范没有找到,所以在这里麻烦大虾了;

我想请教一个关于电缆的防雷保护问题:
箱变内的进线都是电缆和变压器相连接的, 那么电缆的另一端大都是和架空线路连接; 在电缆和架空线路连接处要不要装避雷器, 就是因为电缆和架空线路的波阻抗不一样,保护电缆; 就假设是10KV箱变; 因为一些设计规范没有找到,所以在这里麻烦大虾了;
免费打赏
cpe_caifeng
2006年07月12日 00:56:11
2楼
肯定要装设避雷器的以防止雷击过电压沿线路引下破坏电缆,而且箱变内部应该设置高压环网柜再与变压器相连.
回复
ziyoudeye
2006年07月14日 13:42:01
3楼
内部是通过高压环网柜再与变压器相连,而外面我们的电缆和架空线路是直接接线的;所以就感觉迷惑; 谢了;
回复
jiangronghua
2006年07月16日 09:58:55
4楼
高压环网柜母线上装有避雷器
回复
daiyu83
2006年07月17日 14:37:55
5楼
架空线转电缆处要加避雷器(必须),电缆进变压器前也要避雷器,如果电缆比较短(好象是〈50m)进线的可以不要。
回复
ziyoudeye
2006年07月19日 19:14:29
6楼
架空线转电缆处要加避雷器(必须)-----是来自设计规范上的吗;

电缆(我们的电缆长度小于50米)进变压器的时候内部环网高压柜已经装避雷器了;
回复
xws0519
2006年07月20日 19:16:55
7楼
问一下,高压架空线是不是用的裸铜线?
回复
ziyoudeye
2006年07月20日 22:13:03
8楼
不是;裸的铝绞线;
回复
xws0519
2006年07月22日 10:33:53
9楼
你的意思是不是若用铜导体,那就是外包绝缘的那种,然后若用铝导体,就是裸的吗?
回复
ziyoudeye
2006年07月22日 13:05:18
10楼
这个不是完全绝对的; 一般电缆内导体都是铜的,架空线大都是铝的; 当然也有特殊的;
回复
hljjcr333
2008年03月09日 12:04:37
11楼
比如有多个箱变组成环网,平时开环运行,故障是合上断开点,请问开闭所的两馈电柜CT如何选择?