我想请教一个关于电缆的防雷保护问题: 箱变内的进线都是电缆和变压器相连接的, 那么电缆的另一端大都是和架空线路连接; 在电缆和架空线路连接处要不要装避雷器, 就是因为电缆和架空线路的波阻抗不一样,保护电缆; 就假设是10KV箱变; 因为一些设计规范没有找到,所以在这里麻烦大虾了;
我想请教一个关于电缆的防雷保护问题:
箱变内的进线都是电缆和变压器相连接的, 那么电缆的另一端大都是和架空线路连接; 在电缆和架空线路连接处要不要装避雷器, 就是因为电缆和架空线路的波阻抗不一样,保护电缆; 就假设是10KV箱变; 因为一些设计规范没有找到,所以在这里麻烦大虾了;
2楼
肯定要装设避雷器的以防止雷击过电压沿线路引下破坏电缆,而且箱变内部应该设置高压环网柜再与变压器相连.
回复
3楼
内部是通过高压环网柜再与变压器相连,而外面我们的电缆和架空线路是直接接线的;所以就感觉迷惑; 谢了;
回复
4楼
高压环网柜母线上装有避雷器
回复
5楼
架空线转电缆处要加避雷器(必须),电缆进变压器前也要避雷器,如果电缆比较短(好象是〈50m)进线的可以不要。
回复
6楼
架空线转电缆处要加避雷器(必须)-----是来自设计规范上的吗;
电缆(我们的电缆长度小于50米)进变压器的时候内部环网高压柜已经装避雷器了;
回复
7楼
问一下,高压架空线是不是用的裸铜线?
回复
8楼
不是;裸的铝绞线;
回复
9楼
你的意思是不是若用铜导体,那就是外包绝缘的那种,然后若用铝导体,就是裸的吗?
回复
10楼
这个不是完全绝对的; 一般电缆内导体都是铜的,架空线大都是铝的; 当然也有特殊的;
回复
11楼
比如有多个箱变组成环网,平时开环运行,故障是合上断开点,请问开闭所的两馈电柜CT如何选择?
回复