目前本单位的情况如下:两台溴化理制冷机组制冷量均为为738,冷却水循环量为:213m3/h;两台冷却水泵的流量为:200m3/h,两台,扬程32m;两台冷却塔的处理水量均为:225m3/h。冷却水从冷却塔出来后经过300的管道经过快速除污器后分为两个250的管道给两台水泵。现在的问题是:1、水泵进口软连接总是凹进去的。2、当开着一台再开另一台时总是很难启动,吸空,水上不来,多次后能上来,两台可以同时运行,但是很困难。3、两台冷机、水泵同时运行时,从冷机显示冷却水温差大。
请问各位此系统是否有问题,如果有问题如何解决?谢谢!
2楼
本人认为原因有:冷却塔积水盘与水泵的高差不够,不能克服冷却塔出口到水泵进口这段管路的阻力(过滤器装在主管上会增加系统的阻力,合理的做法是装在支管上),所以开泵后出现水泵入口负压,软连接吸扁。还有就是水泵的扬程过高,可以把泵出口的阀们调小试试
回复
3楼
非常感谢!
回复
4楼
应该是水泵扬程过高了,或者是冷却塔总管小了。
回复