消防管道试验压力
sisterpyw
sisterpyw Lv.3
2006年07月11日 15:12:04
只看楼主

我们通常做的工程的消防管道的一般都采用焊接钢管,型号规格为PN1.6的压力,但现有一工程,主厂房(工业厂房)的工作压力为1.15MPA,实验压力为1.8MPA,我选的PN1.6的钢管是否还能满足要求,如不能满足,应选哪种型号的管道,请大家帮忙,谢谢!

我们通常做的工程的消防管道的一般都采用焊接钢管,型号规格为PN1.6的压力,但现有一工程,主厂房(工业厂房)的工作压力为1.15MPA,实验压力为1.8MPA,我选的PN1.6的钢管是否还能满足要求,如不能满足,应选哪种型号的管道,请大家帮忙,谢谢!
免费打赏
ah-wangjun
2006年07月11日 17:32:34
2楼
帮你转至施工版块,希望能得到解答
回复
heijindishi
2006年07月11日 20:52:54
3楼
有PN2.0的,要可靠的话就用2.0的吧.试压那么高很容易出问题的.安全第一.不然到时候设备进来了,试压到处漏水就死了.
回复
bob433
2006年07月12日 18:41:47
4楼
设计工作压力超过1.0MPa时,水压实验压力应该为工作压力加0.4MPa!自动喷水灭火系统施工及验收规范上明确了的!
回复
大胡子
2006年07月12日 20:28:37
5楼
楼主做的是高压消防系统?选的PN1.6的钢管不太可靠呀。