门禁系统的数据通讯芯片总是被雷击坏,怎么处理
changan_1977
2006年07月11日 14:00:21
只看楼主

门禁系统采用深圳捷顺产品(全部联网),一打雷,所有的通迅数据芯片就全部被击坏,请教各位有什么好办法处理一下?

门禁系统采用深圳捷顺产品(全部联网),一打雷,所有的通迅数据芯片就全部被击坏,请教各位有什么好办法处理一下?
免费打赏
changan_1977
2006年07月11日 14:59:17
2楼
小女子诚恳求教各位大侠了.
5555,没人理啊
回复
suline
2006年07月11日 16:31:06
3楼
装485总线防雷保护器,关键的接地要做好
回复
changan_1977
2006年07月11日 16:40:32
4楼
谢谢楼上的,捷顺总公司也是这个意思,但他们要求每个门和电脑主机都得加上数据通信防雷器,这样成本非常高,用这样做吗?
回复
suline
2006年07月11日 16:49:56
5楼
应该分析一下原因,按理说,埋地的门禁联网线一般不会引入雷击。建议检查一下线路,看看是否是其他线路引入并感应到门禁联网线

理论上加防雷器是必要的,实际上是没有办法的办法。
回复
changan_1977
2006年07月11日 16:55:56
6楼
线路上次已经查完了,没有问题,现状是门禁和对讲\电磁锁相连,电源不是集中供电,门是铜门,这些都应该没有问题吧,用不用电源(取自每个单元门的总的电表箱中)也要做防雷接地处理
回复
suline
2006年07月11日 17:26:14
7楼
一般雷击的话看线路板会有烧灼的痕迹,按你的描述,应该在通讯口处

若看不出痕迹,数据芯片损坏的另外一个情况可能是静电击穿,这个就没法用防雷器来处理了

回复
changan_1977
2006年07月12日 10:36:15
8楼
线路板没有烧灼的痕迹,用防雷器来处理,也就是在每一个电源上加电涌保护器吗?这样成本也会很高,有没有其它的办法呢?请教楼上的.
回复
suline
2006年07月12日 16:50:55
9楼
听起来好像只有这个办法,不过总觉得别扭,做了这么多工程从来没碰到过这样的情况

电源端的电涌保护器应该是强电专业负责吧

总线有多长?室外部分是埋地敷设的吗?有多少联网门禁机,打坏了多少?电脑主机接口打坏了吗?
回复
du_chongyang
2006年07月12日 19:33:48
10楼
通讯线路该不是架空走的吧?架空走必须用钢管并要做好跨接,接地是最重要的
回复
du_chongyang
2006年07月12日 20:02:56
11楼
电源端的防雷应该是比通讯端的要容易些,成本也低一些。但是楼主前面说的不是通讯芯片打坏的吗?另门禁供电不是单独的吗?一般来说采用线型电源对感应雷电破坏的抑制能力还是比较强的