只看楼主

转QQ群中网友问题。一个普通的超市,长X宽=29*9米,高度3.6米,梁高0.6米,照度定在300LX,应该需要多少双管荧光灯2X36W的? 网友说:根据房间的布置设了32个2*36W的灯,审图的说我功率密度太小,达不到要求。大家看看,怎么弄?

转QQ群中网友问题。
一个普通的超市,长X宽=29*9米,高度3.6米,梁高0.6米,照度定在300LX,应该需要多少双管荧光灯2X36W的?

网友说:根据房间的布置设了32个2*36W的灯,审图的说我功率密度太小,达不到要求。

大家看看,怎么弄?
免费打赏
fdlight
2006年07月11日 12:05:59
2楼
我计算下来25个足够了,不过均匀度差一点,改为4×7=28个,330Lux
回复
fdlight
2006年07月11日 12:06:43
3楼
使用灯具:
回复
fdlight
2006年07月11日 12:07:22
4楼
计算报表
回复
fdlight
2006年07月11日 12:07:53
5楼
这种计算使用DIALux Light精灵模式,2分钟之内出结果~
回复
江南小生
2006年07月11日 14:24:22
6楼
问题在审图的说照明功率密度值太小,审图的意思好象是说照明功率密度值应该在11-13之间?
请问如何回复?
回复
fdlight
2006年07月11日 16:31:30
7楼
答复说:
1、这里使用的是三基色的高光通量荧光灯,36W的光通量为3200Lm
2、使用灯具为PHILIPS的高效率支架,而且配置了反射罩,效率很高
所以可以仅仅8W/M2就达到300Lux。

如果换用普通荧光灯和国产支架,11W/M2都不一定能够达到300Lux。
回复
fdlight
2006年07月11日 16:44:59
8楼
用普通管做,32个也够了
如果保险起见,可以再加一排灯,到36个,那用再差的灯都够了(一定要带反射罩的,普通支架肯定不行哦)
回复
fdlight
2006年07月11日 16:45:26
9楼
灯具
回复
fdlight
2006年07月11日 16:47:13
10楼
这是报告文件。
回复
fdlight
2006年07月11日 16:49:40
11楼
结论:现行值13W看来就是为普通荧光灯和国产灯具配置的标准
而目标值11W只需要换三基色灯管和好一点品质的灯具就能够实现~