开式系统和闭式系统水泵选型要注意哪些问题?
csulyf2
csulyf2 Lv.2
2006年07月11日 09:50:28
来自于中央空调
只看楼主

还是水泵扬程计算的老问题:一般的冷却水系统为开式系统,其水泵选扬程的时候是否要考虑到层高的问题?例:冰机和水泵都在1F,冷却塔在RF,高度为20米,在确定其冷却水泵扬程的时候,除了冰机\冷却塔的压头损失及沿程管路和局部损失外,20米的楼层高度是否要考虑? 水泵厂商的技术人员说不用考虑,因为开式系统也是连通器原理,出水和回水部分的垂直高度相互抵消了,可是我觉得还是有问题.一般的冰水系统为闭式系统,其水泵扬程的选择比较单一,只考虑沿程和局部管路损失以及空调设备的压头损失(包括主机和末端),这样没有问题吧?

还是水泵扬程计算的老问题:
一般的冷却水系统为开式系统,其水泵选扬程的时候是否要考虑到层高的问题?
例:冰机和水泵都在1F,冷却塔在RF,高度为20米,在确定其冷却水泵扬程的时候,除了冰机\冷却塔的压头损失及沿程管路和局部损失外,20米的楼层高度是否要考虑?
水泵厂商的技术人员说不用考虑,因为开式系统也是连通器原理,出水和回水部分的垂直高度相互抵消了,可是我觉得还是有问题.
一般的冰水系统为闭式系统,其水泵扬程的选择比较单一,只考虑沿程和局部管路损失以及空调设备的压头损失(包括主机和末端),这样没有问题吧?
哪位前辈可做些指点?
免费打赏
feitu_1982
2006年07月14日 13:38:09
2楼
进水管与出水管在冷却塔里面是闭式的,高差的存在只在冷却塔之内呀(水系统的静水压力还是冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差) )
回复
lengkushiyilang
2009年10月13日 12:17:23
3楼
冷却水泵的扬程=冷却水系统沿程阻力(系统管路)+ 冷却水系统局部阻力(系统管件)+冷水机组冷却水进出水压差(通常查样本获得阻力)+ 冷却塔喷嘴所需一定的水压(喷嘴喷水的必要压头)+ 冷却塔接水盘到系统最高点这部分的高差形成的水压h(从冷却塔盛水池到喷嘴的高差,即冷却塔中水的提升高度。也为整个冷却水系统的静水压力)
回复

相关推荐

APP内打开