四边固端的一个正方形板,7mx3m,现在7m的跨度上加了两道肋梁,但不知道怎样计算?请帮帮忙.或者有这方面的论文给小弟上传一份也可,在此谢过了.
四边固端的一个正方形板,7mx3m,现在7m的跨度上加了两道肋梁,但不知道怎样计算?请帮帮忙.
或者有这方面的论文给小弟上传一份也可,在此谢过了.
2楼
板变成三跨连续板~
梁可以按普通简支梁计算啊~
回复
3楼
但是如果肋梁是加在板上,而不是板下,这样能按三跨连续板计算吗?
还有,如果采用三跨连续板计算,根据《混凝土结构计算手册》(第三版)表1-3-7中塑性内力重分布的弯矩系数表取值。但表下面有一个注意事项:只适用于q/g>0.3的等跨连续板,也就是活载与恒载之比一定要大于0.3,但我遇到的情况是没有活载,只有4m厚的覆土恒载。请问弯矩系数该怎么取值?
回复
4楼
可以啊,就是梁上翻了~
板的计算建议采用弹性方法~
回复
5楼
梁在板上,板可按单跨计算
回复
6楼
好啊,知道了,多谢了
回复