技术难题:为何发电机中线电流这么大?
lesion
lesion Lv.8
2006年07月10日 22:31:38
来自于电站工程
只看楼主

现有一个小型水电站,装机容量为3x320kW,出线电压为0.4kV,目前三台机组试运行到现在只有两天,但是现在发现发电机的出线中性线的电流过大。在某一时刻测得(测量点为发电机出线处): #1发电机ABC和零线的电流依处分别为427A、410A、423A和372A。 #2发电机ABC和零线的电流依处分别为391A、382A、383A和98A。 #3发电机ABC和零线的电流依处分别为420A、423A、430A和286A。

现有一个小型水电站,装机容量为3x320kW,出线电压为0.4kV,目前三台机组试运行到现在只有两天,但是现在发现发电机的出线中性线的电流过大。在某一时刻测得(测量点为发电机出线处):
#1发电机ABC和零线的电流依处分别为427A、410A、423A和372A。
#2发电机ABC和零线的电流依处分别为391A、382A、383A和98A。
#3发电机ABC和零线的电流依处分别为420A、423A、430A和286A。
以上三台机组的端电压测得的都正常,为0.4kV,从上面的数值来看,三相电流基本上也平衡,没有什么问题;而且从功率与电压电流的关系公式来计算也没有问题。例如对于#1机组:从表计上知道它的有功功率P为270kW,而由公式计算1.732x0.4x423x0.95=278kW,基本上两个值也是相等的。
不过,由10kV母线上的PT二次侧测得一次10kV母线上相电压为Ua=6700V,Ub=4200V,Uc=6600V,Uac=11kV,系统的B相对地电压明显偏小。
本站的电气主接线如下:
37f30b1375c0428706ba.rar
60.1 KB
立即下载
免费打赏
lesion
2006年07月10日 22:36:30
2楼
根据基尔霍夫节点电流定律:节点上流进的电流必须和流出的电流相等,而本站发电机Y接定子中性点流进和流出的电流矢量和却不为零,是否可以说明发电机定子接线有问题呢?
回复
sunyi200271
2006年07月11日 09:57:50
3楼
主要为谐波电流。
回复
sunyi200271
2006年07月11日 10:06:25
4楼
小型低压水轮发电机的谐波电流及其抑制 http://co.163.com/forum/content/878_178706_3.htm
回复
lesion
2006年07月11日 12:38:19
5楼
有考虑过是谐波电流,不过这个谐波电流所占的比例也太大了!
要是谐波电流的话,那就说明这发电机设计得很不好了!
回复
lesion
2006年07月15日 19:09:40
6楼
现在已经确定是谐波电流了。
发现机组在启动过程中,机组启动完成时和并网后,未输出有功功率时,测得其中性线电流几乎为零,当增加有功输出后,中性线的电流随机组有功功率输出的增加而变大,当输出有功功率为260kW时,测得中性线的电流为215A;但是,当让有功功率不变,而只改变无功功率时,发现中性线上的电流基本上没有变化。
请问各位专家,这种现象如何解释呢?
谢谢!
回复
xsd3903
2006年07月18日 16:18:16
7楼
发电机中性线不与变压器零线相连就没有电流了。
回复
lesion
2006年07月18日 23:56:57
8楼
要是发电机中性线有接地和变压器低压侧的中性线也有接地的话(一般小水电站只有一个接地网),
我们这里的接地电阻测得只有0.4欧姆,通过地网也能形成一个回路的。
除非发电机中性点也不要接地了。
由于厂用电是直接取自发电机母线的,因此通过谐波通过厂用电的设备应该也能形成回路的,
这样也不利于设备的使用。
以上说法是否正确呢?
谢谢!
回复
sunyi200271
2006年07月19日 09:23:02
9楼
发电机中性线通过电抗器接地。
回复
lwh810707
2006年07月19日 13:16:42
10楼
我曾经碰到过400KW柴油发电机组并机使用时出现过零线电流很大的现象.
回复
lesion
2006年07月19日 23:19:03
11楼
我们的想法也是在发电机中性点接一个电抗器,
由于一时找不到电抗器,所以就用一个旧电焊机串接在发电机中性线上,结果测得当发电机发出260kW时中性线上的电流只有0.63A,这样效果就很好了。
不过,从理论上,不知道有没有规定必须把中性线上的电流限制在多少安以下才算是合适的呢?
谢谢!
回复