同层排水的疑问
ashihui
ashihui Lv.3
2006年07月10日 22:19:08
只看楼主

请教,一般什么情况下采用同层排水?宿舍的上层是卫生间,有必要采用同层排水吗?

请教,一般什么情况下采用同层排水?
宿舍的上层是卫生间,有必要采用同层排水吗?
免费打赏
ashihui
2006年07月11日 13:44:35
2楼
唉,怎么没有人回呢
回复
jianyh
2006年07月11日 15:36:08
3楼
网站上有帖子!!

做同层比较好!
回复
dongyping
2006年07月11日 17:43:12
4楼
卫生间的正下面好像不能做宿舍用,同层排水也不行
回复
ashihui
2006年07月11日 19:03:01
5楼
可是建筑设计的卫生间下面就是宿舍
回复
tonghaoqiang
2006年07月11日 19:11:34
6楼
建筑方案有问题,问题不在你这里,不过你要提醒建筑
回复
小小法师
2006年07月11日 22:50:56
7楼
通常是高级住宅或是宾馆之类的才做同层排水,宿舍楼之类的用的较少。
回复
txzhupin
2006年07月11日 23:01:57
8楼
这个问题应该算是方案设计有问题。我曾经遇到过,上面卫生间,下面是操作间、宿舍的情况,都是后期变更的。怎么说个人感觉不会太好。
回复
asdl500
2006年07月12日 06:44:53
9楼
同层排水我见过的建筑:高级住宅、宾馆、ktv等娱乐场所!大型商场也有!
回复
canline
2006年07月12日 09:26:42
10楼
这样做不好,要是漏水了下面怎么住人啊,做沉池倒是可以,这样的话这楼板怎么沉?你跟结构商量好了倒是可以.
不过有些问题是永远都存在的,比如噪声!
感觉方案做的比较差.
回复
jrl2006
2006年07月12日 11:36:50
11楼
我也遇到过这样的情况,比如上面是卫生间下面就是卧室或是餐厅,建筑按甲方要求就不改,后来只能降板,立管包起来,不过我觉得降板后也不太好,毕竟下面只有部分顶板做沉降还是不好看吧
回复

相关推荐