各位大虾能帮我解答几个关于风机盘管的问题!
xy20074500131
2011年09月22日 15:08:08
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾我是个新手,关于风机盘管出风管的风速,我在设计风管尺寸的时候,老板说基本上有800*160要变的话就变成600*160,我查了一些资料,是说风机盘管接出来的风管风速要控制在2.5到1.5m/s,大了的话会把冷淋水带出风管,麻烦问下各位前辈怎么设计的,还有大虾们,我老板说的防排烟设计都用6个换气次数数,我在网上看的好像不同的地方有不同的设计,什么库房,内走廊....设计都不同,哪位大虾有关于这方面的资料没啊!

各位大虾我是个新手,关于风机盘管出风管的风速,我在设计风管尺寸的时候,老板说基本上有800*160要变的话就变成600*160,我查了一些资料,是说风机盘管接出来的风管风速要控制在2.5到1.5m/s,大了的话会把冷淋水带出风管,麻烦问下各位前辈怎么设计的,还有大虾们,我老板说的防排烟设计都用6个换气次数数,我在网上看的好像不同的地方有不同的设计,什么库房,内走廊....设计都不同,哪位大虾有关于这方面的资料没啊!
免费打赏
tina7997
2011年09月26日 11:11:13
12楼
防排烟可参照 高层民用建筑设计防火规范
建筑设计防火规范
通风 可参照 采暖通风与空气调节设计规范
本人也是菜鸟 。
回复
haoluwo
2011年09月26日 14:04:51
13楼
楼主老板是个牛逼
回复
yuwenwunt
2011年09月26日 14:22:26
14楼
按照Q(风量)=V(速度)*S(风口截面积)来估算,风口从800*160>600*160,风速就会变成2.7m/s了。

各类建筑物的换气次数 UK
建筑物 换气次数h-1
图书馆书架房1--2

图书馆公共场所3--4

办公室、试验室4--6

银行大厅、停车场、浴室6

电影院、戏院6--10

卫生间(排风)6--8

餐厅8--12

修车场(排风)10

舞厅 10--12

宴会厅、洗衣店、厨房洗涤(排风)10--15

锅炉房、发电机室1530

厨房(排风) 20--60
4、各场所每小时换气次数
场所 种类 次数 场所 种类 次数
一般家庭 厨房 15 戏院 观览室 12
寝室 6 放映室 20
客厅 6 病院 等候室 10
厕所 10 诊疗室 6
浴室 8 手术室 15
旅馆及大饭店 餐厅 10 消毒室 12
厨房 15 工场 一般作业室 6
大食堂 8 涂装室 20
厕所 10 一般建筑 事务室 6
浴室 8 会议室 12
饮食店 饮食室 6 暗室 冲洗片室 10
厨房 20
宴会室 10 公共厕所 20
学校 礼堂 6
体育馆 8 有害气体尘埃发出地方 20以上
厕所 12
教室 6
仅供参考
回复
xy20074500131
2011年09月26日 16:24:28
15楼
谢谢各位大虾的热心解答!我老板原来是搞家电维修的,搞了10多年有点经验了,自己就开了个小公司,我刚来不久,觉得这老板不怎么懂中央空调,在这学不到什么东西,想走了!呵呵!老板完全凭经验安装,和我算出来的也差不多,我想这就是经验吧!不过我觉得还是去大点的公司好点,学东西快点!再次谢谢各位的热心!
回复
pengdy7
2011年09月28日 15:51:04
16楼
其实和风机盘管的余压有关,风管变小后和飘水无关,因为风机盘管表冷器的迎风风速不会因为你的风管变小而改变,一般情况下风机盘管的余压有3种,0、30、50Pa,如采用50Pa的,你可以接一个变径,然后用350mm的保温软管连接风口。
回复
lq276279674
2011年09月29日 09:13:51
17楼

顶起。这个有道理点。瓢水问题是高静压的盘管不接风管才会有的吧。
回复
imasm
2011年09月29日 11:03:40
18楼
你老板菜得不行,胆子也大。
回复
鼎正阿景
2011年09月29日 17:42:01
19楼
不变径,出风口多大就按多大做,风机盘管不同于风柜,厂家已经考虑到风管的尺寸。
回复
li68126
2011年09月30日 11:13:10
20楼
学习
这个我也不懂,请教那位大侠帮忙解释一下